3 用1备21 水源热泵机组 600KW、PN10,175KW 配电 功率 3? 套 数据中心
1 层 循环水泵
3 备1用22 生活变频加压给水机组 2WDV20 VCF20-6 Q=20 m3 /h,供水压力 0.70MPa,N=7.5kW
1 组/23 钢制开式方形横流冷却 塔/9组/24 外贮压七氟丙烷气体灭 火设备 储瓶容积180L 附机械泄 压装置
32 瓶/25 潜水排污泵(泵房) Q=50 m3 /h H=20m N=7.5kW
18 台/26 室内消火栓加压泵 /
5 台/27 RO 水处理装置 产水量 Q=1.0m3/h,包括 RO 水储水箱
1 套/28 柴油发电机组 10kV,1800kW(常用)
12 套 数据中心 两套,
5 用1备29 高压开关柜 12kV
87 台 数据中心 /
30 干式变压器 SCB11-2000kVA
18 台 数据中心 /
31 低压开关柜 0.4 kV
210 台 数据中心 /
32 UPS 0.4kV 400kVA 含电池
54 套 数据中心 /
33 高压开关柜 12kV
2 台 运维中心 /
34 低压开关柜 0.4 kV
16 台 运维中心 /
35 UPS 高频机 0.4kV 400kVA
1 套 运维中心 / 5.公用工程 5.1 给水、循环水、排水系统 (1)给水 该项目供水水源为市政自来水管网,给水管径不小于 DN200,压力不小于 0.2MPa,在整 个项目内形成给水环网.生活用水和消防用水分设独立的管网系统,经给水计量表后进入建
6 筑物,各建筑物进水管上设计量水表. 给水系统由市政给水系统、生活加压给水系统、非生活加压给水系统和 RO 水系统组成.
1、市政给水系统 该系统为数据中心和地下水冷冻机房内冷冻水系统提供补水、 RO 水系统、 软化水系统提 供制备用水、屋面冷却塔补水、地下水池补水和区内二层及二层一下的低区生活用水.
2、生活加压给水系统 供给区内各建筑三层及三层以上的生活用水.
3、非生活加压给水系统 主要为数据中心精密空调加湿用 RO 水制备系统、动力设备所需软水制备系统、动力机 房补充水和屋面冷却塔补水提供备用水,设蓄水池和变频加压机组一组,位于运维中心地下 水泵房内.
4、RO 水系统 RO 水系统(反渗透)是一种膜分离技术,可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和 98%以上的溶解性盐类,出水水质稳定,主要供给数据机房精密空调加湿用水.系统产水量 1.0m?/h,主要为高盐水,排水量按 24.0m?/d.供水压力 0.45MPa. RO 水制备设备位于数据中心
1 层冷冻机房内,贮水箱容积按
8 小时用水量计. (2)循环水系统 区内冷冻机冷却水循环系统分为两套系统,数据中心中温冷水机组冷却循环水和运维中 心低温冷水机组冷却循环水系统. 中温冷水机组冷却循环水系统配备
4 台1000RT (冷吨) 中温热回收冷却机组和
2 台500RT 中温热回收冷水机组. 单台所需循环冷却水量分别为 730m?/h 和365m?/h. 选用 NC8409UAN2 型方形横流冷却塔四组、NNC8409UAN1 型方形横流冷却塔二组,置于数据中心屋面,冷却 塔与冷水机组采用一对一的布置方式,冷却循水的供、回水管道采用干管方式供、回水. 低温冷水机组用冷却循环水系统配备
3 台40RT 低温冷水机组,单台所需循环冷却水量 270m?/h,选用 NC8403SAN1 型方形横流冷却塔三组,置于运维中心屋面,冷却塔与冷水机 组采用一对一的布置方式,冷却循水的供、回水管道采用干管方式供、回水. 运维中心地下室设地下蓄水池一座, 可贮存
8 小时非生活给水用水量, 蓄水池容积 960m?, 分为两格.
7 (3)排水 该项目排水采用雨、污水分流制排水系统. ①雨水排放 雨水管道按地形分散布置排水系统,就近排入市政雨水管网. ②生活污水 生活污废水经化粪池处理后集中收集, 经罐车运至咸阳市南郊污水处理厂处理达标排放, 最终排入渭河. 餐厅废水经隔油池处理后,经化粪池处理后,同生活污水一并运送至经咸阳市南郊污水 处理厂处理达标排放,最终排入渭河. 项目无污染性废水排出,一般清洁废水(包括杂排水、空调冷凝水、空调区事故排水和 消防应急排水)均直接排入市政雨水管网.数据中心和运维中心等均设置排水地漏,地下车 库设集水坑,车库污废水经集水坑收集后用于厂区地面洒水. 项目区污水排放量 15.0m?/d,目前项目区污水管网未接通,项目建设单位拟在污水系统 未修至项目区前,将生活污水暂经化粪池处理后经罐车运至咸阳市南郊污水处理厂处理.后 期若污水系统修至项目区后,生活污水经化粪池处理经管网外排至咸阳市南郊污水处理厂处 理. 南郊污水处理厂于