编辑: ok2015 | 2013-06-20 |
1 多馈入直流协调恢复优先级确定方法 1.
1 直流换相失败后的恢复能力指标 直流换相失败后的恢复能力与交流系统支撑能 力密切相关, 交流系统支撑能力越强, 越有利于直流 快速恢复, 可以多馈入短路比指标来评价直流换相 失败后的自动恢复能力[
1 5 -
1 6] . 另一方面, 直流输送功率越小, 恢复过程中需要 交流系统提供的无功支撑越小, 越有利于直流快速 恢复. 综合上述两个因素, 采用多馈入有效短路比与 直流输送功率来表征直流换相失败后的恢复能力: S i= MI S C R i Pi (
1 )
5 8 第4 2卷第2 2期2018年1 1月2 5日Vol.42N o .
2 2N o v .
2 5,
2 0
1 8 D O I :
1 0.
7 5
0 0 / A E P S
2 0
1 7
0 8
1 4
0 0
3 式中: Pi 为直流i的逆变站输出有功功率;
MI S C R i为 直流i的多馈入有效短路比;
S i 为直流i 的自身恢 复能力评价指标. 1.
2 直流恢复对其他直流无功支撑的影响指标 直流运行中需要大量无功支撑, 正常情况下直 流系统 需要的无功功率约为传输功率的40% ~
6 0% [
1 7] .当交流电网发生扰动时, 若直流附近交流 系统无功支撑不足导致受端母线电压恢复较慢, 则 可能导致直流发生连续换相失败[
1 8 -
1 9 ] .当直流从换 相失败恢复时, 需要从交流系统吸收一定量的无功 功率( 见附录 A) , 此时相当于交流系统对近区其他 直流的无功支撑减少. 本文以多馈入直流交互作用因子[
2 0] 来衡量直 流之间交互作用大小, 以滤波器容量区分各直流恢 复时的无功功率需求大小.综合考虑直流无功需求 和多馈入直流交互作用, 直流恢复过程中对其他直 流无功支撑的影响可描述为: Fj i 1=MI I F j i Qc i= Zi j Zi i Qc i (
2 ) 式中: MI I F j i为直流i对直流j 的交互作用因子, 可通 过换流母线节点互阻抗除以自阻抗求得;
Zi j 为换流 母线节点互阻抗;
Zi i为换流母线节点自阻抗;
Qc i 为 直流i逆变侧交流滤波器投入容量;
Fj i 1为直流i 恢 复时对直流j 无功支撑的影响. 根据式(
2 ) , 直流i恢复对网内其他直流的综合 影响指标可描述为: Fi =∑ n j=1 j≠ i wj Fj i
1 =Qc i∑ n j=1 j≠ i ( wj MI I F j i) (
3 ) 式中: wj 为直流j 的权重因子;
n 为网内直流总回数. 考虑以直流运行功率大小作为权重, 对直流不 同运行功率下的影响进行区分.各条直 流权重因 子为: wj = Pj ∑ n j=1 j≠ i Pj (
4 ) Fj i 1指标越大, 表明直流i恢复对直流j 的无功 支撑能力影响越大;
Fi指标越大, 表明直流i恢复对 网内其他直流的综合影响越大. 1.
3 换流站配套动态无功补偿设备对直流恢复的 影响 除直流自身配套的滤波补偿电容器外, 换流站 近区还可能配置如静止无功补偿器( S V C) 、 静止同 步补偿器( S T AT C OM) 、 调相机等大容量无功补偿 设备.根据规划, 华东电网将于2
0 1 8年底在锦苏、 复奉、 锡泰、 雁淮、 龙政、 宾金、 灵绍、 准东直流受端换 流站共配置1 8台3
0 0M v a r调相机.当网内发生扰 动时, 这类无功补偿设备可以迅速响应母线电压跌 落并释放无功[
2 1] .与未配置补偿时相比, 直流恢复 需要从交流系统中吸收的无功功率减少, 换流站配 置无功补偿的直流恢复对其他直流无功支撑的影响 减少.因此, 考虑换流站近区配置的无功补偿对直 流恢复的影响, 式(