编辑: 喜太狼911 | 2013-06-28 |
4 3N
4 3N
4 4.2 额定极限短路分断能力、额定运行短路分断能力和额定剩余接通分能力(见表5). 型号 DZ20L-160 DZ20L-250 DZ20L-400 DZ20L-630
12 15
20 20 额定极限短路 分断能力(Icu) KA 4.3 剩余电流动作特性: 4.3.1 在正常的工作条件下,剩余电流动作断路器的剩余动作电流小于或等于额定剩余动作电流,并大于额定剩余不动作电流. 4.3.2 剩余电流动作断路器用主电源作为辅助电源,其要求为剩余电流动作断路器在0.85~1.1Ue之间正常运行. 4.4 过电流脱扣器的断开特性: 4.4.1 过电流脱扣器在短路情况下的断开特性(见表6);
4.4.2 过电流脱扣器在过载反时限下的断开特性 当周围空气温度为+40℃时,配电用剩余电流动作断路器在过电流脱扣器各极同时通电时,反时限断开动作特性(见表7). 表5 ≤60 ≤60 ≤80 ≤80 额定剩余接通分 断能力(Im) KA
3 4
5 5 飞弧距离 (mm) 2In时 极限不驱动时间(s) 0.1 0.2 最大分断时间(s) 0.3 0.4 10In时的最大 分断时间(s) 0.25 0.35 10In 0.04 0.04
6 8
10 10 额定运行短路 分断能力(Ics) KA 型号 DZ20L-
160、
250 DZ20L-400 DZ20L-630 可调型三档剩余动作电流规格(mA)
30、
50、100;
50、
100、200;
100、
200、300;
200、
300、500
50、
100、200;
100、200 ;
200、
300、500 、300
100、
200、300;
200、
300、500 注:1. 额定剩余动作电流≤30mA的没延时型 2. 额定剩余不动作电流 Ino=0.5In >
>
让电尽其所能A-327 配电电器 3N
4
30、
50、
75、
100、
150、
200、
250、
300、500
30、
50、
75、
100、
150、
200、300 、500
30 、50 、100 、
200、
300 、500
100 、200 、
300、
500
160、250
400、630 Inm A
120 60 每小时操作循环次数 4.6 机械电气寿命(见表8). Inm A
160、
250、
400、630 试验电流名称 约定不脱扣电流 约定脱扣电流 整定 电流倍数 1.05 1.30 4.7 剩余电流动作断路器的内部附件 (剩余电流动作断路器内部附件根据用户需要安装) 4.7.1 分励脱扣器 分励脱扣器的额定控制电源电压为:AC50Hz,220V,380V;
在70%~110%的额定控制电源电压下剩余电流动作断路器能可靠断开. 4.7.2 欠电压脱扣器 当电压下降(甚至缓慢下降)到额定电压的70%和35%范围内,欠电压脱扣器应动作;
在低于脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器应 能防止剩余电流动作断路器闭合;
在电源电压等于或大于85%时,欠电压脱扣器应能保证剩余电流动作断路器可靠闭合. 欠电压脱扣器的额定值为:AC50Hz,220V、380V. 提醒:装有欠压脱扣器的剩余电流动作断路器,只有对欠压脱扣器通以其额定电压的情况下,剩余电流动作断路器才能进行合闸操作, 否则将有可能损坏剩余电流动作断路器! 4.7.3 辅助触头 剩余电流动作断路器的辅助触头额定值见表9 操作循环次数 通电
1000 1000 不通电
7000 4000 总次数
8000 5000 表8 表6 动作电流整定值 10In 整定值的准确度 ±20% 表7 试验时间(h) 起始状态 冷态开始 热态开始 In≤63A ≥1 63A ≥2 >
A-328 配电电器
5 其它 5.1 分类 5.1.1 按极数分:a.四极剩余电流动作断路器;
b.三极四线剩余电流动作断路器. 5.1.2 按剩余电流分断时间分: a.一般型;
b.延时型(剩余动作电流只能做一档). 5.1.3 按剩余动作电流分: a.剩余动作电流不可调型;