编辑: xiaoshou | 2013-07-20 |
(4)检验机构应当定期对检验、检测人员进行检验工作安全培训,并且保存培训 记录. 注1-4:真实性指的是报告以客观事实为基础,不作假证;
准确性指的是报告所涉及的检测 数据精度符合相关要求;
有效性指的是检验机构的资质、检验人员的资格符合要求,检验、 检测 时测量用设备、仪器和工具在检定校准有效期内,检验依据合法,报告审批程序符合要求. 1.9 新技术的应用 检验中采用新技术、新评定方法,与本规则以及相关安全技术规范的要求不一 致,或者本规则以及相关安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的, 相关单位应当提供有关的研究、试验的依据、数据、结果及其检测、评定报告等技 术资料,向国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)申报,由国家质检 总局委托相关的技术机构进行技术评审.技术评审的结果经过国家质检总局批准 后,方可投入应用. 1.10 信息化管理 管道的使用单位和检验、检测机构应当按照特种设备信息化工作规定,及时将 所要求的检验数据上传至特种设备使用登记和检验信息系统. TSG D7005―2018 特种设备安全技术规范 ―
4 ―
2 定期检验 2.1 一般要求 定期检验一般在管道停止运行期间进行.当管道运行条件不影响检验的有效性 和安全性时,也可以基于管道的损伤模式和风险水平,结合管道的使用情况制定检 验策略,在运行状态下实施检验. 2.2 检验方案制定 检验前,检验机构应当制定检验方案,检验方案由检验机构的技术负责人或者 授权人审查批准.对于有特殊情况的管道,检验机构应当就其检验方案征求使用单 位的意见.检验人员应当严格按照批准的检验方案进行检验工作. 2.3 检验前的准备 2.3.1 资料准备及审查 检验前,使用单位一般应当向检验机构提供以下资料: (1)设计资料,包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计 算书等;
(2)安装资料,包括安装单位资质证明、 竣工验收资料(含管道组成件、管道支承 件的质量证明文件),以及管道安装监督检验证书等;
(3)改造或者重大修理资料,包括施工方案和竣工资料,以及有关安全技术规范 要求的改造、重大修理监督检验证书;
(4)使用管理资料,包括《使用登记证》 《使用登记表》 《压力管道基本信息汇总 表――工业管道》,以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异 常以及相应处理情况的记录等;
(5)检验、检查资料,包括安全附件以及仪表的校验、检定资料,定期检验周期 内的年度检查报告和上次的定期检验报告. 检验人员应当对使用单位提供的管道资料进行审查.本款第(1)至(3)项的资 料,在管道投入使用后首次定期检验时必须进行审查,以后的检验视需要(如发生改 造或者重大修理等)进行审查. 2.3.2 检验现场准备工作 使用单位和相关的辅助单位(如修理、维护等单位,下同),应当按照要求做好 停机后的技术性处理和检验前的安全检查,确认现场条件符合检验工作要求,做好 有关的准备工作.检验前,检验现场应当至少具备以下条件: 特种设备安全技术规范 TSG D7005―2018 ―
5 ― (1)影响检验的附属部件或者其他物体,应当按照检验要求进行清理或者拆除;
(2)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固(对离地面 2m 以上的脚 手架设置安全护栏等防护装置);