编辑: 麒麟兔爷 | 2013-08-02 |
3787 要求执行. 5.3.4 高空作业应按 GB23525 要求执行. 5.3.5 临时用、接电作业应按 JGJ46 要求执行.
6 清洗要求 6.1 通用要求 6.1.1 清洗作业前对排油烟设施及各相关部件、部位状态拍摄记录. 6.1.2 检查记录排油烟设施的运行状况,切断设备电源,电源开关处悬挂施工警示标志. 6.1.3 排油烟设施的拆解工作应按设备生产厂家拆装规程进行. 6.1.4 检查光解油烟净化装置时应穿戴护目镜、防护帽和防护服. 6.1.5 按要求集存和处理油污、废液并拍摄留底. 6.2 分项要求 6.2.1 集烟罩、油烟过滤器、油烟净化装置、防火阀、排油烟风机等主要设备或构件清洗: 1) 使用溶油剂软化设备或构件表面的油污;
2) 去除并清理软化后的油污;
3) 将设备或构件清洗干净. 6.2.2 排油烟管道清洗: 1) 选择合适位置开设工作口;
2) 清洗人员或清洗设备进入管道内清洗油污;
3) 使用集油盒将清除掉的油污运出管道. DB32/T 3424―2018
3 4) 清洗结束后将开设的工作口封闭. 6.2.3 其他相关部件清洗: 对其他部件进行清洗,无法直接清洗的拆卸后清洗.
7 检验方法及要求 7.1 目测各设备及部件的清洗面无油垢油膜,并拍照记录. 7.2 目测需悬挂安装的设备和部件无液体滴落,并拍照记录. 7.3 管道、接缝处以及密封后的工作口无漏风现象. 7.4 正确复位设备,无因清洗工作造成设备损坏的情况.
8 档案管理 8.1 填写清洗检验报告表(见附录 A). 8.2 编制清洗竣工检验报告,包括清洗检验报告表、清洗单位营业执照、消防行业协会清洗专业会员 证书复印件等. 8.3 竣工检验报告一式两份,一份清洗场所保存,一份清洗单位保存,保存期均至少为三年. 8.4 竣工检验报告宜采用信息化手段进行保存传输. 8.5 省消防行业协会搭建清洗服务网络平台,管理档案信息,推进行业自律,促进技术进步. DB32/T 3424―2018
4 A 附录A(规范性附录) 餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表 B 表A.1 餐饮排油烟设施清洗竣工检验报告表 清洗工程基本情况 清洗场所 名称 地址 联系人姓名 电话 清洗单位 名称 地址 联系人姓名 电话 清洗项目 集烟罩 油烟过滤器 排油烟管道 油烟净化装置 防火阀 排油烟风机 (其他) 清洗时间 年月日至年月日清洗图片记录清洗前清洗后集烟罩DB32/T 3424―2018
5 油烟 过滤器 排油烟 管道 油烟 净化 装置 防火阀排油烟 风机 DB32/T 3424―2018
6 集存 油污 废液 其他 部位 竣工检验结果合格 不合格 清洗作业负责人(签字) : 年月日清洗场所负责人签字/盖章: 清洗单位负责人签字/盖章: 说明 1.此表未载明的项目和内容,清洗单位应按制式自行添加填写;
2.请在表中 处用 √ 表示.此表一式两份,签字盖章后,双方各执一份. ........