编辑: glay 2013-08-08

4 - 续表 1-2 染物对环境产生的影响,本着 达标排放 、 以新带老 、 总量控制 的原则,算清 扩建前后污染物排放的 三本账 . (2)改扩建项目建设内容主要为重新建设一座污水处理站,在其正常运行后将原有污 水处理站拆除.因此本项目施工期类比新建项目进行分析预测,并分析施工过程环境影响. (3)本项目大气环境影响评价工作等级为二级,根据《环境影响评价技术导则-大气 环境》(HJ2.2-2018),本项目评价范围为边长 5km 范围,评价不对大气环境影响进行进 一步预测与评价,仅对污染物排放量进行核算. (4) 本项目综合废水经污水处理站处理后通过市政污水管网排入垫江县污水处理厂处 理.根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目排放方式为间接 排放,因此,评价等级属于三级 B,报告不进行地表水环境影响预测,按照导则要求仅进 行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析. (5)根据《环境影响评价技术导则-地下水》(HJ610-2016),扩建项目属于Ⅲ类建 设项目,且项目所在地不存在《环境影响评价技术导则-地下水》(HJ610-2016)中指定的 涉及地下水的敏感区域,因此,本次评价对地下水影响进行分析. (6)扩建项目大气环境常规因子引用垫江县红十字会医院的大气监测数据进行评价, 监测时间为

2016 年8月20 日~8 月26 日;

大气特征因子(氨、硫化氢)引用 垫江县污 水处理厂三期扩建及提标改造工程 监测报告数据进行评价,监测时间为

2018 年6月1日-6 月7日.地表水及地下水环境引用 垫江县污水处理厂三期扩建及提标改造工程 监测 报告的监测数据进行评价,监测时间为

2018 年6月5日~7 日. 1.3 工程内容概况 1.3.1 项目概况 (1)项目名称:天圣制药污水处理站改扩建工程项目 (2)建设单位:天圣制药集团股份有限公司 (3)建设性质:扩建 (4)建设地点:重庆市垫江县工业园区城北组团 (5)行业类别:污水处理及其再生利用(D4620) (6)建设规模:利用厂区预留用地进行建设,占地面积 6666.7m2 ,建设污水处理站

1 座,处理规模达 1800m

3 /d,并铺设污水管网 133.5m. 天圣制药污水处理站改扩建工程项目环境影响报告表 重庆昌步环保科技有限公司 -

5 - 续表 1-3 目前,天圣公司厂区产生的废水排放总量为 1000m3 /d,在建项目《口服固体制剂 GMP 技术改造项目》,根据其环境影响评价文件,项目建成后预计废水排放量为 10.65m

3 /d,根 据企业投资发展规划,拟在

2019 年12 月新增《天圣制药集团提取、前处理数字化车间建 设项目》,该项目已经在垫江县经济和信息化委员会备案,根据初步设计资料,该项目实 施后,预计废水排放量为 391.9m3 /d.届时天圣公司厂区满负荷生产运营时,废水量将达到 1702.55m

3 /d;

为避免企业后期重复投资,本次污水处理站设计规模将涵盖目前在建及已规 划实施的待建项目的废水预计排放量,故本次污水处理站设计规模为 1800m3 /d. (7)总投资:总投资

1800 万元,其中环保投资

1800 万元,占总投资的 100%. (8)处理规模:设计处理规模为 1800m

3 /d. 1.3.2 扩建项目建设内容及规模 拟建项目建设内容为污水处理站,污水处理站采用 A/O 污水处理工艺,建构筑物包 括调节池、水解酸化池、A/O 反应池、剩余污泥池、回流污泥池、臭氧氧化池、微絮凝沉 淀池和综合用房,建成后设计出水水质常规因子达垫江县污水处理厂进水水质要求,特征 因子达《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2标准限值要求. 本项目建成后天圣公司产生的污水全部通过污水管网自流进入扩建污水处理站进行处 理,本项目将新建部分污水干管,处理后的污水通过污水干管接入天圣公司现有排污口, 本项目不新增排污口. 新建干管管径 D

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题