编辑: glay 2013-08-08

300、D400,总长为 133.5m,管材为 DN110 钢丝符合柔性管及 DN400 双 壁波纹管. 项目组成及主要工程内容见表 1-1. 表1-1 项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 事故池

1 座,有效尺寸 12.0*10.0*5.3m,Q=75 m3/h,有效水深 5.0m,有 效容积

600 m3 ,用于储存发生事故后的废水. 新建 调节池

1 座,尺寸 40.0*12.0*5.3m,Q=75 m3 /h,有效水深 4.8m,有效容 积2300 m3,配备污水提升泵、潜水搅拌器等设备,主要功能为调 节污水水质和水量,提高污水的可生化性 新建 水解酸化池

1 座,有效尺寸 12.0*10.0*5.3m,Q=75 m3/h,有效水深 4.8m,有 效容积 576m3 ,主要功能为增加废水的可生化性 新建 过渡池

1 座,有效尺寸 12.0*3.0*5.3m,有效水深 4.8m,有效容积 120m3 , 由于 DC 反应器较高,需要二次提升,因此修建过渡池短暂储存水 新建 天圣制药污水处理站改扩建工程项目环境影响报告表 重庆昌步环保科技有限公司 -

6 - 续表 1-4 续表 1-1 项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 过渡池 解酸化后的出水,方便 DC 反应器进水提升泵工作. 综合车间

1 座,建筑面积 576m2 ,有效尺寸 54.0*12.0*6.0m,包括格栅间、 栅渣堆放间、气浮池、臭氧设备间、各类药剂堆放及配兑平台、风 机房、臭氧机房、污泥脱水平台.其中格栅间:1 座,有效尺寸 12.8*10.0*5.5m,Q=75 m3/h,用于拦截废水中的悬浮物和药材残 渣,保护后续设备及生化系统.气浮池:1 座,有效尺寸 7.5*2.5*2.5m,Q=75 m3 /h,有效水深 2.0m,调节 pH.臭氧设备间: 作为二级深度处理,针对水中残存的 COD 和色度,拟考虑采用臭 氧去除. 新建 A/O 反应池

1 座,有效尺寸 32.0*20.0*5.5m,Q=75 m3 /h,有效水深 5.5m,配备4台潜水搅拌器、4 台污水提升泵.强化去除 COD、SS、氨氮 等污染指标. 新建 DC 反应器

2 座, 降解高浓度废水, 去除大部分有机物, 为后续工艺减轻负荷.新建 剩余污泥池

1 座,有效尺寸 6.0*3.5*3.5m,有效水深 3.0m,有效容积 63m3 , 主要对工艺中产生的多余污泥进行暂存 新建 回流污泥池

1 座,有效尺寸 6.0*3.5*3.5m,有效水深 3.0m,有效容积 63m3 , 作为回流污泥的暂存池, 池内设置污水泵, 将污泥提升到生物处理 池前段. 新建 臭氧氧化池

1 座,有效尺寸 12.0*1.5*2.5m,有效容积

150 m3 ,氧化去除水中 难以降解污染物,同时有很好的脱色效果. 新建 微絮凝沉淀池

1 座,有效尺寸 12.0*5.0*6.0m,Q=75 m3 /h,有效水深 5.5m,进一 步去除水中的悬浮物等杂质,确保达标排放. 新建 计量监测渠

1 座,有效尺寸 5.0*0.7*1.0m,对排放水质、水量进行监测. 监测指标:COD、pH、氨氮、流量. 新建 辅助 工程 卫生间 位于污水站西北侧,占地约 10m2 新建 淋浴间 位于卫生间南侧,占地约 10m2 新建 药剂库房 位于淋浴间南侧,占地约 20m2 新建 预留在线监测 机房 位于污水站西南侧,占地约 20m2 新建 公用 工程 配电房 位于药剂库房南侧,占地约 20m2,来源市政供电 新建 给水系统 来源市政给水管网 依旧 排水系统 雨污分流, 雨水经雨水管网排入桂溪河;

污水经污水处理站内部的 排水系统处理后出水水质常规因子达垫江县污水处理厂进水水质 要求, 特征因子达 《中药类制药工业水污染物排放标准》 (GB21906 -2008)表2标准限值后排入垫江县污水处理厂处理. 依旧 消防 污水处理站设置消防灭火器 新建 绿化 绿化喷播草籽 新建 环保 工程 废气处理设施 对所有产臭单元加盖处理,厂区周边种植植被进行降臭;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题