编辑: 匕趟臃39 | 2013-08-12 |
1000 立方米,储罐间距 0.6D(D 为储罐直径),当储罐间距小于等 于1000 立方米时,储罐间距 0.75D.但是同时又规定,单罐 容量不超过
1000 立方米的甲乙类液体的地上式固定储罐之 间的防火间距,如采用固定冷却消防方式时,其防火间距可 不小于 0.6D.还规定装有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却 水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时,储罐之 间的间距可适当减少,但地上储罐不宜小于 0.4D. 2. 地上甲级固定顶立式储罐与工艺装置之间的防火间距必须大 于25 米;
与甲类物品仓库的防火间距在
25 米―35 米之间 (视 储罐的大小定) . 3. 甲级工艺装置与配电室、 泵房之间的防火间距不宜小于
20 米, 最低不小于
15 米;
与明火及散发地点的防火间距不宜小于
30 米;
与污水处理厂的防火间距不宜小于
30 米.与厂外道 路(路边)防火间距
15 米;
与厂内主要道路(路边)防火 间距
10 米;
与厂内次要道路(路边)防火间距
5 米;
与民 用建筑之间的防火间距不小于
25 米;
与重要公共建筑之间 的防火间距不小于
50 米. 4. 有爆炸危险的甲级防爆厂房应独立设置,并采用敞开或半敞 开的厂房,并应采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架或排架 结构, 钢柱应采用防火保护层;
厂房安全出口不应少于两个. 5. 控制室与生产装置之间的距离不少于
15 米,而且应离开电气 防爆区(危险区) .如果必须在防爆区,则朝向危险区的墙 不开门窗,而且采取防爆正压措施,使室内保持 5―10mm 水柱正压,以免危险气体进入控制室.另外,还需考虑其他 因素: A:布置在有毒气体设备的上风头 B:注意要离开高温、高压及盛有可燃性或有毒性物 质的设备 C:控制室至少要有一面不朝向生产设施
6、 关于在爆炸性气体环境防爆等级的划分: 举例说明 dⅡBT4 d代表隔爆型, 此项代表爆炸性气体环境电气设备的选型, 即在爆炸性气体区域(0 区、1 区、2 区)不同电气设备使用 安全级别的划分.如旋转电机选型分为隔爆型(代号 d) 、正 压型(p) 、增安型(e) 、无火花型(n) ;
灯具类选型分为隔 爆型(代号 d) 、增安型(e) ;
信号、报警装置选型分为本质 安全型(ia、ib) 、隔爆型(代号 d) 、增安型(e) . ⅡB 代表气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分, 分为ⅡA、 ⅡB、ⅡC 三种,其中ⅡA 最低(如通常的烷烃甲烷乙烷;
芳香烃苯、甲苯) ,ⅡB 类主要有丙炔、乙烯、环丙烷、1, 2-环氧丙烷、焦炉煤气等;
ⅡC 最高(主要有氢、乙炔、二 硫化碳、硝酸乙酯、水煤气等.这些等级的划分主要是依照 最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区 分的. T4 代表 135........