备用 柴油发电机废气采用排烟井引至 14#-c 楼屋顶排放;
1#生 化池臭气引至 10#-a 楼屋顶排放, 2#生化池臭气引至 14#-c 楼屋顶排放;
车库废气以百叶窗的形式引至地面绿化区排 放,排口避开人行通道及住宅出入口. 废气处理 生活垃圾处置: 不设集中式垃圾收集点,建筑附近设置加 盖垃圾收集箱.生活垃圾分类收集后,交环卫部门统一处 置. 餐厨垃圾处置:采用专用容器收集后按照《重庆市餐厨垃 圾管理办法》 (重庆市人民政府令第
226 号)执行. 固废处理 固定设备噪声: 项目商业均为小型门面,不设中央空调及 冷却塔, 噪声源主要为水泵、 备用柴油发电机、 配电房等, 其均位于地下设备内,采用减振隔声措施. 噪声防治 备注 拟引入商业业态包括:日用品零售、服装、餐饮、休闲娱乐等,不设大型超市 及农贸市场. 1.3 总平面布置 地块东侧布置 11#、12#及13#楼,西侧布置 10#及14#楼.拟建项目不设集中式垃圾收 -
5 - 集点,仅在建筑附近设置加盖垃圾收集箱.地块西北及南侧各设置
1 座地埋式污水处理设 施.小区出入口位于项目北侧,车库及消防出入口布置在项目东侧,详见项目总平面布置. 1.4 交通组织 项目规划了两个车行出入口及两个人行出入口,提高住区生活品质真正做到人车分流 的规划设计. 南侧和西侧靠近红线内区域预留开放性市政道路建设用地.市政道路宽度为
7 米,长约380 米. 1.5 景观设计 充分结合山地建筑的特征,注重不同高度的绿化景观布局,设置不同风格的绿化组团、 雕塑小品及水池花园,再以视野通廊贯通及连接各景点,使得整个场地的绿化更具层次感, 无论身处小区内还是小区外,都有良好的视觉效果和感官效果. 1.6公用工程 (1)给水 从北侧市政给水干管上接
1 条DN200 给水管进入小区,然后分设生活和消防水表,接 口点处供水压力标高 0.35MPa(相对高程 348.00) . (2)排水 项目实行雨、污分流制.雨水后排入市政雨水管网;
项目废水经 1#和2#生化池处理处 理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入北侧市政污水管网,再经潼南 城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 B 标准 后排入涪江.其中,餐饮含油废水隔油后进入生化池. (3)天然气 天然气气源由本工程市政天然气中压管接入管径 DN200.室外中压天然气经调压箱调 至低压后,经小区天然气管道送至各用户,用户每户设置流量计单独计量. 本工程内共有住户
1951 户,每户日用气指标 1.5 Nm3 /d,商业用气量约
11 Nm3 /d,该 工程用气量 79.46 万Nm3 /a. (4)通风排烟 地下车库、变配电间、柴油发电机房、水泵房、卫生间等均采用机械通风措施. 车库内备用电源采用风冷式自启动柴油机发电机组,供电电压为 0.38/0.22kV.在-1F 设置一台柴油机发电机组,发电机容量为 400Kw,柴油发电机房及储油间设置独立的机械 排风系统,采用自然补风.机房机组不工作时的通风换气次数为
12 次/h.风机等设备的进 出口均采用软接头. -
6 - 主要原辅材料及原有污染情况分析 表2主要原辅材料名称及年消耗数量 服务期主要资源消耗量如下: 新鲜水:71.22 万m3 /年 天然气:79.46 万m3 /年电:40 万度/年 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目位于潼南区梓潼街道办事处东安大道