编辑: yyy888555 2013-08-30

8 <

EEUE 修正值 2. 0;

机柜数量>

50 个的, 1.

7 <

EEUE 修正值 1. 9. 第十一条 新建数据中心电能使用效率 EEUE 修正值至少应 达到本条例第十条规定的二星级绿色数据中心标准的要求.新建 数据中心建筑至少应满足住建部建科〔2015〕211 号《绿色数据中 心建筑评价技术细则》的二星级绿色建筑标准要求. 第十二条 既有数据中心改造后的 EEUE 修正值至少应达到 本条例第十条规定的一星级绿色数据中心标准的要求;

既有数据 中心建筑改造后宜达到《既有建筑绿色改造评价标准》GB/ T51141 -

2015 中的一星级绿色建筑标准要求.

第三章 数据中心 IT 设备选择与布置 第十三条 数据中心 IT 设备的购置或更新应符合以下要求:

1 应选择对工作环境温度、 湿度要求宽松的设备, 服务器工 作环境温度应大于40℃ .

2 在同等性能下, 应选择功耗低、 散热能力强、 体积小、 质量 轻、 噪声低的设备.

3 在数据中心同一区域内, IT 设备应选择进风与排风方式一 ―

5 ― 致的产品型号.

4 设备的进排风方向应与机房的气流组织设计的要求一致. 第十四条 数据中心主机设备的购置和更新应符合以下要 求:

1 主机设备应选择低功耗的多核 CPU 处理器, 具备关闭空闲 处理器的功能;

宜采用集成低功耗芯版与内存的主板;

宜选择小盘 面硬盘、 固态硬盘或基于闪存的磁盘.

2 主机设备应具有电源智能管理功能及支持休眠技术, 可根 据散热需求动态调整风扇转速.设备应根据系统调用要求及负载 状态动态调整整个计算系统各组件(CPU、 硬盘、 外设等)的工作及 休眠状态, 支持任务队列的同步智能调度.

3 条件适宜时采用高压直流服务器. 第十五条 数据中心存储设备购置和更新应符合以下要求:

1 应选用支持休眠技术的型号.

2 应选用性能稳定、 具有良好扩展性的设备.

3 设备应支持分级存储、 存储虚拟化和 MAID 技术, 合理调配 资源.

4 设备应支持虚拟快照、 数据压缩、 重复数据删除和自动精 简配置等节能技术和功能;

支持备份与重复数据删除同时执行的 在线处理以及备份完成后执行重复数据删除的后处理.

5 设备应能够支持资产管理功能与存储管理功能. 第十六条 当机柜或机架上的设备为前进风/ 后出风冷却方 式, 且机柜自身结构未采用封闭冷风通道或封闭热风通道方式时, ―

6 ― 机柜和机架的布置应采用面对面或背对背的方式, 正面通道形成 冷通道、 背面通道形成热通道, 且冷热通道隔离, 防止空调送、 回风 掺混. 第十七条 机架应按设计能力饱满使用.若机架无法一次装 满, 则应从距送风口较近的空间开始安装设备, 空余位置需要安装 气流遮挡器件, 以防止冷热风短路.同一机架内, 功耗较大的设备 应安装在距送风口较近的位置. 第十八条 机架内的线缆应按需布放、 捆扎合理, 防止气流受 到阻碍.进出线孔洞需要有密封器件.

第四章 建筑与结构 第十九条 新建数据中心主机房区域有外围护结构时, 设计 阶段应进行全年动态能耗分析, 结合全年能耗最低控制要求、 外墙 内表面防结露要求、 空调设备配置要求确定外围护结构热工性能. 第二十条 既有数据中心主机房外围护结构在下列情况下应 进行热工性能改造:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)