5 应有部分负荷下的经济运行控制措施.

6 条件适宜时, 采用冰蓄冷系统储能. 第二十九条 制冷空调系统应尽可能利用自然冷源制冷. 采用单元式空调机的数据中心, 可直接引入室外温度较低的 新风, 或安装换热器使室内外空气进行热交换. 采用集中式空调的数据中心, 室外气温较低时可通过焓差控 制加大新风量, 当室外气温低于10℃ 时宜用冷却塔直接制取冷冻 水而停止冷水机组的运行. 第三十条 空调新风系统应设初、 中效过滤器, 必要时增设高 中效过滤器、 亚高效过滤器或化学过滤器. 第三十一条 条件适宜时空调冷却水可利用雨水、 地表水等 水源.空调系统鼓励采用水源热泵等可再生能源技术. 第三十二条 对空调系统耗水量和其它用途耗水量应分别设 置用水计量装置, 对耗水量进行定期统计分析.

第六章 供配电系统和照明系统 第三十三条 鼓励和支持可再生清洁能源的应用.条件适应 时, 数据中心宜利用太阳能发电或风力发电.太阳能或风能发电 量宜配置电池储能系统进行储存和调节. 第三十四条 鼓励和支持数据中心采取储能措施进行对供电 ―

0 1 ― 系统 移峰填谷 .数据中心宜配置电池储能系统, 储存谷电时段 电量, 补充峰电时段用电量.备用电源系统, 也可采用储能电池代 替后备电池, 运行在移峰填谷模式. 第三十五条 新建数据中心应由专用配电变压器或专用回路 供电;

变压器能效满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定 值及节能评价值》GB20052 的节能评价值要求;

变压器应安装在负 荷中心;

变压器应选用 D / Yn -

11 的接线组别, 长期工作负载率应 处于变压器的经济负载率范围. 第三十六条 电子信息设备应选用整机效率高、 输入功率因 数高、 输入电流谐波小的节能型 UPS, 应优先选用高频机型 UPS 或 模块化 UPS.UPS 负载率不应低于 30% , 且应采用休眠式工作模 式. 有条件时, 可采用高压直流设备为 IT 设备供电. 第三十七条 供配电系统应采用合理的谐波治理措施. 第三十八条 新建数据中心内所有低压交流电动机的能效指 标不应低于国家现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及 能效等级》GB

18613、《小功率电动机能效限定值及能效等级》 GB25958 中规定的节能评价值.既有数据中心应对电机能效进行 检查, 如果效率低于上述二个标准规定的限定值, 应制订更新计 划, 更新时电动机效率应达到节能评价值. 第三十九条 数据中心........