3 表410kV 试验方法及试验结果 试验电压 42kV/min 42kV/5min 60kV/3min 60kV/5min 正常试品(结果) 无击穿 无击穿 无击穿 无击穿 缺陷试品(结果) 无击穿 无击穿 击穿 击穿 表535kV 试验方法及试验结果 试验电压 100kV/min 100kV/5min 120kV/3min 120kV/5min 正常试品(结果) 无击穿 无击穿 无击穿 无击穿 缺陷试品(结果) 无击穿 无击穿 击穿 击穿
4、采用电缆结构,没有电容式母线的缺陷 图1电缆结构
5、节能铜包铝管母线先进的端部电场分散处理技术 以10kV 母线为例.在已有绝缘(60kV/5min)的母线端部上,做三个阶梯式电场 分散应力处理,每一个应力层都有独立绝缘,最后为接地屏.此结构对分散足以分散 衰减端部的电场电位,使母线端部表面电位减小,绝缘水平大幅提高.该结构母线在 极恶劣的污秽条件下,在2U0 时均无闪络击穿、爆炸(电缆标准中潮湿试验和盐雾试 验的电压为 1.25U0) . (见图 2)
4 1-主绝缘;
2-铜包铝管;
3-应力层;
4-屏蔽接地层 图2绝缘母线端部高压电场分散技术示意图
二、母线
1、发电厂母线、电站母线 发电厂母线、电站母线采用节能铜包铝管母线,应根据具体使用情况按下列条件 选择. 1)导体选择:采用铜包铝管. 铜管:牌号 T2,Cu+Ag 的含量为 99.95%,导电率大于 100%IACS,技术标准按 GB/T5231 的执行. 铝管:牌号 6063,牌号 6063;
导电率为 58.1%IACS;
AL 的含量为 98.9%,Mn 的 含量为 0.2%,Si 的含量为 0.22%,应符合 GB/T
5585 的要求. 2)绝缘选择:主绝缘采用中密度聚乙烯. 3)发电机、变电站用节能铜包铝管母线额定电压、电流的选择 表6发电机出口节能铜包铝管母线不同额定电流规格的导体结构尺寸表 电压(kV) 额定电流(A) 温升 30K 规格 直径(mm) 壁厚(mm) 铜管 铝管 铜管 铝管 0.4
1 3.15 6.3 10.5 13.8 15.75
18 20
24 35
1600 Φ
70 Φ
67 1.5
8 2000 Φ
80 Φ
77 1.5
8 2500 Φ
100 Φ
97 1.5
8 3150 Φ
120 Φ
117 1.5
10 4000 Φ
140 Φ
137 1.5
15 5000 Φ
160 Φ
157 1.5
20 6300 Φ190 Φ186
2 20
8000 Φ220 Φ214
3 20
10000 Φ320 Φ314
3 20 2*Φ160 2*Φ154
3 20
12500 Φ380 Φ374
3 20
5 66
110 220 2*Φ190 2*Φ184
3 20
16000 Φ440 Φ434
3 20 2*Φ220 2*Φ214
3 20
20000 Φ
640 Φ
634 3
20 2*Φ320 2*Φ314
3 25 注:大电流采用双分裂
25000 A(12500 A*2) 、31500 A(16000 A*2) 、40000 A(20000 A*2)
2、35kV 母线 35kV 母线采用节能铜包铝管母线,应根据具体使用情况按下列条件选择. 1)导线选择:参照发电厂母线、电站母线. 2)绝缘选择:参照发电厂母线、电站母线. 3)35kV 节能铜包铝管母线额定电流的选择:可按母线长期发热允许电流或经济 电流密度选择. 表735kV 节能铜包铝管母线不同额定电流规格的导体结构尺寸表 电压(kV) 额定电流(A) 温升 30K 规格 直径(mm) 壁厚(mm) 铜管 铝管 铜管 铝管 0.4
3 20 2*Φ190 2*Φ184
3 20
16000 Φ440 Φ434
3 20 2*Φ220 2*Φ214
3 20
20000 Φ
640 Φ
634 3
20 2*Φ320 2*Φ314