编辑: 静看花开花落 | 2013-09-16 |
1、 信号线接反
2、 压力传感器损坏
3、 传感器连接不紧
4、 模块损坏
1、 检查信号线,正确接入,红色正极
2、 检查低压传感器压力值是否被修正(F63)
3、 更换压力传感器
4、 更换模块 苏州新亚科技有限公司产品用户手册 V3.1
3
5、 传感器连接线损坏
6、 有干扰
5、 更换传感器连接线
6、 检查传感器不能与强电捆绑, 加个电容与传感 器并接
17 A22 高压压力 传感器不准、故障、跳变
1、 信号线接反
2、 压力传感器损坏
3、 传感器连接不紧
4、 模块损坏
5、 传感器连接线损坏
6、 有干扰
1、 检查信号线,正确接入,红色正极
2、 检查高压传感器压力值是否被修正(F64)
3、 更换压力传感器
4、 更换模块
5、 更换传感器连接线
6、 检查传感器不能与强电捆绑, 加个电容与传感 器并接 压力传感器正确安装方式 ? 当PT5压力传感器安装在吸气上时,为了防止结霜或冷凝水对PT5的影响, 建议在吸气上引出一段长200毫米软管,直径6mm或1/4'
'
的铜管用于安装 PT5压力传感器 . ? 当安装PT5至针阀上时,安装扭矩不得超过20牛米. ?如果接线长度超过6米,必须检查输出信号的噪音和电磁兼容性(EMC).
18 A23 排气温度 传感器故障
1、 传感器损坏、断线
2、 传感器型号不对
1、 更换传感器
2、 检查排气温度传感器是否被修正(F61)
3、 选用新亚公司配置的传感器 NTC5K/B3470
19 A24 油温温度 传感器故障
1、 传感器损坏、断线
2、 传感器型号不对
1、 更换传感器
2、 检查油温温度传感器是否被修正(F62)
3、 选用新亚公司配置的传感器 NTC5K/B3470
20 A31 高压压力过高
1、 压力传感器损坏
2、 系统高压压力过高,膨 胀阀脏堵
3、 冷媒过多
4、 冷凝器配小,冷凝温度 过高
1、 检查机组系统,压力传感器是否堵塞
2、 检查高压传感器压力值是否被修正(F64)
3、 正确设定高压压力过高值(F14)
4、 更换压力传感器
5、 检修膨胀阀脏堵,或适当调大膨胀阀开度
6、 降低冷凝温度
7、 正确加注冷媒剂量
21 A32 低压压力过低
1、 压力传感器损坏
2、 系统低压压力过低,膨 胀阀开启度不足
3、 冷媒不足
4、 蒸发器严重结霜,影响 换热
5、 蒸发器配小
1、 检查机组系统,压力传感器是否堵塞
2、 检查低压传感器压力值是否被修正(F63)
3、 卸载时间大于抽真空时间, 调整压缩机卸载能 调阀时间(F28/F27/F25)
4、 检查设定低压压力值是否正确,重新设定 (F15)
5、 调整膨胀阀开启度,适当增大开度
6、 更换传感器
22 A33 排气温度过高
1、 高压过高,负载过大
2、 排气温度传感器损坏
3、 电动机过热
4、 吸气过热度过高,冷媒 不足,膨胀阀异常
5、 失油,轴承损坏、油位 过低
6、 压缩比过大
1、 调整系统膨胀阀的过热度,降低过热度
2、 增加冷却系统.检查冷却水、风冷、冷凝换热 效果等温度是否过高
3、 增加经济器投入运行
4、 检查喷液阀或喷液设置是否正确,调节热力膨 胀阀的开度,适当开大.
5、 冷媒不足或调整吸气压力过热度, 调节蒸发膨 胀阀开度,或膨胀阀损坏需要进行更换
6、 排气温度传感器是否被修正 (F61) ,重新设定