编辑: 静看花开花落 | 2013-09-16 |
7、 更换排气温度传感器 苏州新亚科技有限公司产品用户手册 V3.1
4
8、 检查油位是否过低, 回油电磁阀是否开启或损 坏,进行更换
23 A41 油压低
1、 高压侧和低压侧压力串 气
2、 机组启动后没有在规定 时间内建立油压差
3、 外置油分没有安装油泵
1、 检查系统高低压单向阀是否漏液或损坏
2、 降低油压差设置(F45)(F46)
3、 关闭油压检测(F45)设为
0
4、 高低压力是否被修正,重新设置(F63)(F64)
24 A42 油温低
1、 没有安装油温传感器
2、 没有油温加热棒
3、 油温设定错误
4、 机组油温过低
1、 安装油加热棒,检查是否完好,更换加热棒
2、 降低油温设置(F47)
3、 检查油温传感器是否被修正(F62)
4、 关闭油温检测(F47)设为
0
5、 油温传感器损坏,进行更换
25 A43 油位告警
1、 油位信号延时设置太短
2、 没有正确接入信号
3、 机组缺油
4、 没有油位信号
5、 吸气过热度不足,液态 制冷剂回流过多,引发 油分不良
1、 正确设置油位延时时间(F57)
2、 检查接线是否有松动,拧紧螺丝
3、 检查油系统是否缺油,补充冷冻油
4、 检查油位开关量信号是否损坏,进行更换
5、 重新设置回油阀回油时间(F38)
6、 调整吸气过热度,关小膨胀阀开度
7、 检查是否强电接入,烧坏控制模块
26 A51 频繁启动
1、 机组停机时间设置错误
2、 其他故障告警
1 小时内 超过
6 次
3、 供液阀冷媒泄漏,造成 开机低压启动
4、 终端多库顺序启动
1、 设置停机间隔时间为
10 分钟(F21)
2、 关闭整机电源,重启机组
3、 检查其他告警,排除故障
4、 连接供液阀信号,接入控制器,多库时并接供 液阀信号至控制器
5、 系统安装收液电磁阀, 多库能量不一致需要启 动时,保证停机时间,不致回液过多液击
27 A52 错相告警
1、 ABC 相序接入错误
2、 断线,缺相
3、 交流接触器触点故障
1、 断电,换相线重启
2、 检查电线是否有断线,进行更换
3、 更换交流接触器
28 A53 缺相告警 ........