编辑: 5天午托 | 2013-11-09 |
8、 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》 (苏环办 〔2018〕34 号) ;
9、 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 (江苏省环境保护厅, 苏环控[97]122 号) ;
10、 《南京广电集团外景基地项目环境影响评价》 ,2004 年8月10 日;
11、 《关于对部分污水纳管项目竣工环保验收不再实施废水监测的通 知》 (宁环办[2017]91 号) . 南京广电集团外景基地项目(服务保障中心除外)竣工环境保护验收报告
3 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值
1、废水排放标准 地表水环境质量标准:建设项目临近水体为九乡河,受纳水体为长 江,水质分别执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类和Ⅱ类标 准,地表水环境质量标准,其中 SS 执行《地表水资源质量标准》 (SL63- 1994) ,见表 1-1. 表1-1 地表水环境质量标准(单位:mg/L) 项目 Ⅱ类标准值 Ⅴ类标准值 标准来源 pH 6~9(无量纲) 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类和Ⅱ类标 准COD
15 40 高锰酸盐指数
4 15 NH3-N 0.5 2.0 总磷 0.1 0.4 废水排放标准:本项目产生的生活废水经市政污水管网最终接入仙 林大学城污水处理厂(现名称为仙林污水处理厂,后统称为仙林污水处 理厂) 进行处理, 仙林污水处理厂尾水执行 《城镇污水处理厂污染物排放 标准》 (GB18918-2002)中的一级 A 标准,见表 1-2. 表1-2 建设项目废水接管标准 (单位:mg/L) 项目 接管标准 尾水排放标 准 标准来源 COD ≤500 ≤50 《污水综合排放标准标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准 《城镇污水处理厂污水排放标准》 (GB18918-2002) 表1中的一级 A 标准 SS ≤400 ≤10 NH3-N ≤35 ≤5(8) TP ≤8.0 ≤0.5 *括号内为水温小于 12℃时执行的标准值.
2、声环境质量及噪声排放标准 (1) 噪声环境质量标准:根据市政府批转市环保局关于《南京市环 境噪声标准适用区域划分调整方案》的通知(宁政发[2004]273 号) ,建 设项目所在地声环境功能区属于一类区,边界均执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1 类标准,见表 1-3. 南京广电集团外景基地项目(服务保障中心除外)竣工环境保护验收报告
4 表1-3 声环境质量标准 所在区域 标准值 dB(A) 标准依据 昼间(06~22 时) 夜间(22~06 时) 厂界
55 45 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)1 类(2)噪声排放标准:根据声功能区划分,本项目所在地声环境功能 区属于一类区,边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标 准,见表 1-4. 表1-4 噪声排放标准 所在区域 标准值 dB(A) 标准依据 昼间(06~22 时) 夜间(22~06 时) 厂界
55 45 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》1 类标准
3、大气环境质量及废气排放标准 (1)大气环境质量标准:SO
2、NO
2、PM10 执行《环境质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准,具体见表 6-1. (2) 废气排放标准:餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)标准,见表 1-5. 表1-5 大气环境质量标准(单位:mg/m3) 污染物名称 取值时间 标准浓度 限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 (GB3095- 2012)中二级标准 日平均 0.15
1 小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08
1 小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 表1-6 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放 浓度 mg/Nm3 净化设施最低 去除率 % 标准来源 类型 基准灶头 数 小型 ≥1,≤3 2.0