编辑: cyhzg | 2019-08-03 |
1 -- 邛环建〔2018〕61 号 立邦涂料(四川)有限公司: 你公司报送的《立邦涂料(四川)有限公司生产基地建设项 目(一期工程)环境影响报告表》 (以下简称《报告表》 )收悉.
经审查,现批复如下:
一、项目应严格按照邛崃市发展和改革局《四川省外商投资 项目备案表》 (川投资备 【2017-510183-26-03-184678】 FGWB-4391 号) 备案内容进行建设. 项目位于邛崃市羊安工业园区羊纵七路, --
2 -- 总投资
20000 万元(其中环保投资
434 万元) .主要建设内容如 下:
(一)主体工程:建设溶剂型涂料车间
2 栋(设置不饱和聚 酯涂料生产线
5 条、工业涂料生产线
6 条、聚氨酯涂料生产线
8 条、UV 涂料生产线
2 条) ;
工程水性漆与腻子粉车间
1 栋(设置 真石漆生产线
8 条、砂胶漆生产线
8 条、岩彩生产线
8 条、水性 木器漆生产线
1 条、粘结砂胶漆生产线
4 条、防水涂料生产线
4 条、腻子粉生产线
4 条、砂浆生产线
4 条、填缝剂生产线
4 条) .
(二)储运工程:建设液体罐区(50m
3 和30m
3 立式储罐各
9 个) 、原料库房
2 栋及产品库房
2 栋.
(三)公辅工程:建设燃气锅炉(1*2t/h) 、空氮站、软水 系统、溶剂回收系统、消防系统、办公楼、门卫室、供电、供水 及供气等.
(四)环保工程:废气处理设施(RTO 焚烧处理装置、布 袋除尘器、 活性炭吸附装置等) 、 固废站、 污水处理站 (200m3 /d) 、 初期雨水及事故应急池(2200m3 ) 、消防水池(3400m3 )等. 项目建成后将形成年产溶剂型涂料
45000 吨、粉料涂料
100000 吨、水性涂料
65000 吨的生产能力.
二、 该项目符合国家产业政策以及相关规划. 在全面落实 《报 告表》和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下, 项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制. 我局原则同意你 --
3 -- 公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点 及拟采取的环境环保措施进行建设.
三、严格总量和排污权指标使用控制.本项目污染物总量控 制指标分别为: 废水 CODCr 18.75t/a,NH3-N 1.31t/a(厂区排入园区污水 处理厂的量) ;
CODCr 1.88t/a,NH3-N 0.19t/a(由第三污水处理 厂处理后排入斜江河的量) . 废气 颗粒物 14.35t/a,SO2 6.18t/a,NOX 11.27t/a,VOCS 10.8t/a.
四、做好施工期污染防治工作:
(一)施工场地采取围挡措施,洒水抑尘,裸土进行覆盖;
运输车辆密闭, 车辆出场应冲洗, 有效防治施工扬尘、 废气污染. 重污染天气期间,严格落实重污染天气应急预案要求.
(二)合理安排施工时间,选用低噪设备,确保工程边界噪 声达标,防止施工噪声影响周边群众的学习、工作、生活.
(三)施工废水经隔油沉淀处理后回用不外排;
施工人员生 活废水经收集后用于农田施肥.
(四)施工开挖土方及时回填和场地平整,施工期间产生的 建筑垃圾及时清运到指定的建筑垃圾场处置, 生活垃圾交由环卫 部门统一处置.
五、营运期严格按《报告表》提出的污染防治措施要求,重--
4 -- 点做好以下几项工作:
(一)加强废水处理设施管理,严格废水收集处理.本项目 采取雨污分流.RTO 焚烧系统排水、风机等设备排水、车间地坪 及设备清洗水、初期雨水、经沉淀预处理的锅炉系统排污水和经 隔油预处理的空氮站含油废水一并进入厂内污水处理站, 经絮凝 沉淀预处理后,再和经预处理后的生活污水混合,经 水解酸化 +SBR+活性炭过滤 工艺)处理达《合成树脂工业污染物排放标 准》 (GB31572-2015)表2间接排放标准及《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准,再经园区污水管网进入邛崃市第三 污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标后排入斜江河.
(二)严格废气收集处理.溶剂型涂料生产线产生的粉尘经 设备自带的袋式除尘器处理后, 尾气与溶剂型涂料生产线产生的 工艺废气、溶剂回收系统不凝气、储罐呼吸气经 RTO 焚烧系统处 理达《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)及《四 川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 相关标准后由 20m 排气筒排放;
水性涂料生产线和粉料涂料生产 线产生的废气经 布袋除尘+活性炭吸附 处理达《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996)及《四川省固定污染源大气挥 发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)相关标准后由 15m 排 气筒排放;
燃气锅炉采用烟气外循环燃烧技术处理达《锅炉大气 --
5 -- 污染物排放标准》 (GB13271-2014) 相关标准 (其中 NOX≤30mg/m
3 ) 后由 15m 排气筒排放;
食堂油烟经油烟净化装置处理达《饮食业 油烟排放标准》 (GB18413-2001)相关要求后由 14m 排气筒排放;
通过在污水处理站的生化池、污泥池等构筑物加盖密闭,控制恶 臭气体对周围环境的影响.
(三)强化噪声污染防治.落实各项噪声治理措施,合理布 局.选用低噪声设备,采取隔声、减震、消声等措施,确保厂界 噪声达《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-2008)3 类标准.
(四)严格固废收集、暂存和处置.溶剂回收系统残渣、设 备检修残渣及残液、过滤器废滤材和过滤废渣、废活性炭等危险 废物交由有危险废物处理资质单位处置;
投料收尘灰回用于生 产;
原料包装桶/袋、废吸附剂交由厂家回收;
空气过滤废渣送 至城市生活垃圾场处置;
废外包装材料外售;
生活垃圾交由市政 环卫部门统一清运.
(五)严格地下水污染防治措施及环境风险防范措施.落实 分区防渗,生产车间、液体罐区及围堰(0.5m 高,560m
3 ) 、原料 产品库房、初期雨水及事故应急池、污水处理站及固废站等区域 重点防渗;
甲类原料库房设置化学品泄漏的围堰及导流沟;
建设 初期雨水及事故应急池(2200m
3 ) ,配备可燃气体报警装置,加 强各级环保设施的运行及维护管理;
制定并完善环境风险应急预 案,确保环境安全. --
6 --
(六)严格卫生防护距离.项目以溶剂型涂料车间、工程水 性漆与腻子粉车间、储罐区、污水处理站边界,分别设置 700m、 300m、300m、200m 卫生防护距离,项目在卫生防护距离内现有 居民搬迁完成前,不得投入生产.
六、 建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 三同时 制度.纳入排污许可证管理的行业,必须按照国家排污许可证有 关管理规定要求, 申领排污许可证, 不得无证排污或不按证排污. 建设项目竣工后,应按规定标准和程序,对配套建设的环境保护 设施进行验收.
七、项目环境影响评价文件经批准后,如建设项目的性质、 规模、地点、采取的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措 施发生重大变动的,你公司应当重新报批环境影响评价文件.自 环评文件批准之日起满
5 年,建设项目方开工建设的,环境影响 评价文件应报我局重新审核.
八、邛崃市环境监察执法大队负责该项目日常监督管理工 作. 邛崃市环境保护局
2018 年9月20 日 抄送: 邛崃市环境监察执法大队 四川省环科源科技有限公司 邛崃市环境保护局
2018 年9月20 日印发
........