编辑: ddzhikoi 2014-02-11

(11)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定, (生态环保部令第

1 号),2018.4.28. 2.

2、建设项目竣工环境保护验收监测技术规范 (1)国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017 年11 月20 日施行;

(2)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公 告2018 年第

9 号. (3)省环境保护局文件甘环发[1995]030 号《甘肃省建设项目环境保护设施 竣工验收管理办法》(1995 年6月);

(4)国家有关环境监测技术规范、监测分析方法及污染物排放标准;

(5)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794-2016,

2016 年8月1日起施行). 2.

3、环保技术文件及批复文件 (1)《积石山县人民医院整体搬迁工程建设项目环境影响报告表》(兰州

3 交通大学,2008 年4月);

(2)《关于对积石山县人民医院整体搬迁工程建设项目环境影响报告表的 批复》(临夏州环境保护局,2008 年5月7日).

4 3 项目建设情况 3.1 项目概况 项目名称:积石山县人民医院整体搬迁工程建设项目 建设单位:积石山县人民医院 建设地点: 甘肃省临夏回族自治州积石山县吹麻滩镇滨河东路西侧.建设项 目地理位置图见图 1. 建设规模:项目建成后设计床位为

300 张,2008 年委托兰州交通大学编制 《积石山县人民医院整体搬迁工程建设项目环境影响报告表》;

2008 年5月7日,临夏州环境保护局对该项目进行了审批同意. 项目投资:本项目总投资

1900 万元,其中环保投资为 172.5 万元. 3.2 项目建设内容 主体建筑由门诊医技综合楼、 住院楼、 药剂楼、 传染科楼等组合而成. 其中, 门诊医技综合大楼,建筑面积

10000 O;

住院部大楼建筑面积

9000 O;

附属工 程建筑面积共计

1038 O;

外科住院楼

4000 O;

行政办公楼

400 O;

传染科楼建 筑面积

1000 O;

急救中心建筑面积

1000 O;

放射科建筑面积

357 O.原有项目 建设内容及实际情况见下表.项目平面布置图见附图 2. 项目实际建设情况及主要环境问题见表 3-1. 表3-1 项目建设情况与主要环境问题 名称 环评建设内容 实际建设情况 产生的环境问题 主体工程 门诊医技综合大楼,建筑面积

10000 O;

住院部大楼建筑面积

9000 O;

附属工程建 筑面积共计

1038 O;

外科住院楼

4000 O;

行政办公楼

400 O;

传染科楼建筑面积

1000 O;

急救中心建筑面积

1000 O;

放射 科建筑面积

357 O. 与环评一致 医技废水、 办公生活 污水、噪声、各种医 疗垃圾、 办公生活垃 圾等 辅助 工程 给水 市政给水管网统一供应,与现有给水管网 接管. 与环评一致 / 排水 污水集中收集后经拟建地埋式污水处理站 处理后外排市政污水管网. 与环评一致 / 供电 设置变配电室

1 座,由市政电网统一供应 与环评一致 噪声 供暖 配置一台 6t/h 的燃煤蒸汽锅炉 供暖采用城市集 中供热 / 环保 工程 污水处 理站 污水经化粪池预处理后进入消毒池进行消 毒杀菌处理,消毒池由二氧化氯发生器制 取二氧化氯对污水进行消毒杀菌处理 与环评一致 废水、 噪声、 格栅渣、 污泥 锅炉房 废气 花岗岩冲击式水浴除尘设施 供暖采用城市集 中供热, 不需要废 噪声

5 气处理设施 油烟 油烟净化器一天 与环评一致 油烟 医疗垃 圾暂存 间 医疗废物暂存间 与环评一致 固废、恶臭 生活垃 圾收集 措施 每层设置生活垃圾收集桶 与环评一致 固废、恶臭 3.3 劳动定员和生产制度 劳动定员:医院医务人员约

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)