编辑: ddzhikoi 2014-02-11

出水经过消毒处 理后出水进入脱氧池, 脱氧池设取样口供水质监测,脱氧池出水达标排入市政管 网进入城市污水处理厂. 因本项目排水最终可进入积石山县污水处理厂处理,本项目排水执行《医疗 机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表

2 标准: 传染病医院污水应在 预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺 ,根据本项 目设计方案,本项目污水处理站采用 化粪池+格栅池+调节池+导流快速沉淀分 离池+导流曝气生物过滤池+砂滤池+消毒池+脱氧池 工艺. 本项目废水产排污汇总见下表. 表4.1-1 废水污染物汇总表 项目 产生浓度 (mg/m3 ) 产生量 (t/a) 处置措施 设计能 力 排放浓度 (mg/m3 ) 排放量 (t/a) 废水排放 量(m3 /a)

40880 40880 医院传染科废水经 预处理 (集水池+次 氯酸钠消毒池)后 与非传染科废水进 入医院污水处理 站,工艺采用 化粪 池+格栅池+调节池 +导流快速沉淀分 离池+导流曝气生 物过滤池+砂滤池+ 消毒池+脱氧池 污 水处理工艺 污水处 理站处 理系统: 240m?/d

40880 40880 pH 7.59 7.55 0.32 CODcr

532 21.7

122 5.30 氨氮 39.5 1.6 8.18 0.36 SS

240 9.8

36 1.8 BOD5 226.33 9.3 38.67 1.7 粪大肠菌 群9200 3.8*108 ( 个/a)

3500 1.4*108 ( 个/a) 阴离子表 面活性剂 7.65 0.3 2.32 0.11 总余氯 0.117 0.005 3.27 0.14 4.1.2 废气 本项目运营期废气主要为煎药废气、食堂废气、污水站臭气等. ⑴煎药废气 项目煎药过程中有少量煎药废气产生, 成分主要为水蒸气及少量的中药挥发 废气,会产生少量异味.无组织排放. ⑵食堂油烟 本项目运营后, 食堂油烟经油烟净化器, 油烟废气经过去除效率不低于 60% 的油烟净化器处理,处理后的浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)中的相关标准. ⑶污水处理系统产生废气

10 污水处理过程中会产生一定的异味,各构筑物均排出废气,主要污染物为氨 气、硫化氢气体、氯气、氯化氢、臭气以及含有病毒和细菌等致病微生物.污水 处理设施运行过程产生的废气为恶臭,主要来源于调节池、消毒池等,属于无组 织排放,主要成分为 H2S、NH3 等.本项目污水处理设施为封闭式钢结构,采用 地埋方式, 因此恶臭气体产生浓度低.根据甘肃华鼎环保科技有限公司对积石山 县人民医院整体搬迁工程环境影响报告表竣工验收废气监测结果可知, 项目污水 处理站恶臭气体排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中污水处理站废气排放要求. 表4.1-2 废气治理措施情况汇总表 废气名称 来源 污染物种类 处理设施 设计指标 污水处理站废气 污水处理 站NH

3、H2S、臭气 浓度、氯气 加盖密封 《医疗机构水污染物排放 标准》(GB18466-2005) 中表

3 污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度标准 食堂油烟 食堂 油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 4.1.3 噪声 医院营运期产生的主要噪声源来自于医护人员与病人活动、分体式空调、调 节池潜污泵和备用发电机产生的噪声. 医护人员与病人的活动噪声, 属低噪声源, 噪声级小于 60dB(A),项目外墙体采用钢筋混凝土墙和中空玻璃(墙体平均隔声 量约 20dB(A)),要求门框均附带橡胶密封条,密封效果较好. 调节池潜污泵置于项目调节池内(地埋式),声压级一般不高于 70dB(A) , 其运行噪声经过水封、池壁和盖板隔声后大大降低,能够确保达标排放.污水处 理站臭气抽风机采用小型风机,噪声较小,排气筒末端设置消声器,能够确保实 现达标排放. 4.1.4 运营期固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固废主要包括一般固废和危险废物两类, 其中一般固废 为职工办公生活垃圾等;