编辑: ddzhikoi | 2014-02-11 |
300 人. 营运制度:年运行
365 天,实行
24 小时值班工作制,每班工作
8 小时. 3.4 水源及水平衡 积石山县人民医院排放医疗废水的主要部门和设施有:门诊、病房、被品洗 涤房、手术室等排水;
医院行政管理和医务人员排放的生活污水、食堂排水.根 据建设单位提供资料,项目运营期用水量约为 150m?.本项目排水系统采用污废 水合流方式排至地埋式污水处理设施,经处理达标后排入县城污水管网,最终进 入积石山县污水处理厂.项目水平衡情况见图 3-1. 图3-1 本项目水平衡图 (单位:m?) 3.5 项目生产工艺流程 项目产污环节见图 3-2 所示.
6 图3-2 运营期污染物产污环节图 运营期间现有项目产生的污染物包括: 废水:主要为病人、家属、医护人员的冲厕、盥洗等排水、楼内卫生排水以 及医疗用水和住院病人的被服洗涤废水;
废气:主要为医疗废气、备用汽油发电机尾气、污水处理站产生的臭气、医 疗废物暂存间恶臭等;
噪声:主要有通排风设备、水泵、空调、备用发电机等设备噪声,以及院区 社会生活和交通噪声;
固废:主要包括医疗废物、生活垃圾以及污水处理站格栅渣、污泥.其中医 疗废物主要包括废注射器、口罩、手套及病人产生的废弃物,传染科病人生活垃 圾等. 3.6 项目变动情况 表3-2 项目变动情况表 序号 变动情况 变动原因 变动后对环境的影响
1 供暖: 配置一台 6t/h 的燃煤蒸 汽锅炉 供暖:依托城市 集中供暖 集中供暖涉及区域全 部使用集中供暖 无锅炉废气排放
2 污水处理站污 泥经干化后送 积石山县垃圾 污水处理站污泥 定期由临夏州医 疗废物处置中心 需达到《医疗机构水污 染物排放标准》 (GB18466-2005)表4对环境影响较小
7 填埋场统一处 置 吸污车定期处理 标准要求(粪大肠菌群 数≤100MPN/g,蛔虫卵 死亡率>
95%).
8 4 污染治理处置措施 4.1 污染物治理/处置设施 项目设置
300 张床位数,废水产生量为
1123 /d,污水处理站处理规模为 240m3 /d,污水处理站目前处理能力能够满足医院排放废水需求. 4.1.1 废水 该项目产生的职工生活废水与病区医疗废水采用合流收集处理. 项目污水主 要为病区产生的一般医疗污水以及非病区产生的职工生活废水,统称为医疗废 水,医疗废水产生量 112m3 /d,医院传染科废水经预处理(集水池+次氯酸钠消 毒池)后与非传染科医院污水处理站采用 化粪池+格栅池+调节池+导流快速沉 淀分离池+导流曝气生物过滤池+砂滤池+消毒池+脱氧池 污水处理工艺,根据原 有项目竣工验收废水水质监测报告,本项目医疗废水达到《医疗机构水污染物排 放标准》(GB18466-2005)中表