济宁北湖度假区东北片区棚户区改造 2#地块消防工程(施工) 答疑文件

1、资信标评分标准中项目负责人一栏满分为

1 分,而评分标准明细 中得分累计相加最高为 0.

8 分,是否可以予以调整? 答:该项评分标准修改为"项目负责人为机电工程专业一级注册建 造师(须在本单位注册)的得 0.5 分;

项目负责人是相关专业中级职称 得0.2 分, 相关专业高级职称得 0.5 分;

其余不得分. 本项最多得

1 分. "

2、 资信标评分标准中是否还需要在合同中体现本项目拟派项目负责 人的名字? 答:不需要.资信标评分标准备注第

4 条去掉.

3、 资信标评分标准备注第

5 条内容为类似工程是指单项施工合同金 额在

1900 万元及以上消防工程,施工范围必须包含消火栓系统、自动喷 淋灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统.是否要求在合同中体现 此施工范围? 答:是.

4、中国建筑业协会所颁发"AAA 级安全文明标准化工地",是否为 国家级安全文明工地奖项? 答:是.

5、招标代理费由谁支付? 答:中标后由建设单位与中标单位协商确定.

6、 资信标评分标准中项目负责人中级职称得 0.2 分, 高级职称得 0.3 分,请问可以累计加分吗? 答:该项评分标准修改为"项目负责人为机电工程专业一级注册建 造师(须在本单位注册)的得 0.5 分;

项目负责人是相关专业中级职称 得0.2 分, 相关专业高级职称得 0.5 分;

其余不得分. 本项最多得

1 分. "

7、我公司在济宁任城区已注册分公司,请问还需要承诺在太白湖新 区成立分公司吗? 答:该评审因素为加分项.

8、资信标评分标准中的企业业绩,是否还需要在合同中体现本项目 拟选派的项目负责人名字? 答:不需要.资信标评分标准备注第

4 条去掉.

9、消防联动系统 (1)消防联动气体灭火系统是否包含主机,请明确. 答:包含. (2)17#楼清单第

19 项为火灾报警系统控制主机,其它楼均不含, 请明确是否多余或后期按实计量. 答:17#楼第

19 项清单描述调整为:防火门监控器主机,参数详见 图纸. (3)6#楼清单第

29 项、7#楼清单第

29 项、16#楼清单第

24 项、17# 楼清单第

25 项清单计量单位填写错误,是否影响符合性检查,请修改. 答:计量单位均为 m. (4) 消防控制室清单第

3 项火灾报警及联动控制器控制点数超过最 高点,是否需要增加台数或后期按实计量,请明确. 答:后期按实计量. (5) 6#、 7#楼清单第

15 项区域报警控制箱, 第26 项远程控制箱(柜) 清单及图纸均未描述详细参数,请明确. 答:6#楼第

15 项为区域报警控制箱,详细参数为:1.外壳材质为金 属;

2.具有火灾报警历史事件和信息记录功能;

3.住宅用区域型火灾报 警控制箱单机容量不小于

2 个回路及

400 个地址点;

车库用区域型火灾 报警控制箱单机容量不小于

4 个回路及

800 个地址点;

4.可以改变与其 连接的火灾探测器的响应阈值;

5.具有控制输出延时功能;

6.具有屏蔽 功能,能屏蔽部位、火灾声光警报器;

7.可通过软件实现控制功能;

8. 可采用总线通讯方式,与其他设备联网;

9.具有液晶显示器显示信息. 7#楼第

26 项为消防设备电源状态监控器:详细参数为:1.具有液晶 显示器显示信息;

2.控制器容量至少

2 个总线制回路,每回路

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)