编辑: f19970615123fa | 2014-05-02 |
1、资信标评分标准中项目负责人一栏满分为
1 分,而评分标准明细 中得分累计相加最高为 0.
8 分,是否可以予以调整? 答:该项评分标准修改为"项目负责人为机电工程专业一级注册建 造师(须在本单位注册)的得 0.5 分;
项目负责人是相关专业中级职称 得0.2 分, 相关专业高级职称得 0.5 分;
其余不得分. 本项最多得
1 分. "
2、 资信标评分标准中是否还需要在合同中体现本项目拟派项目负责 人的名字? 答:不需要.资信标评分标准备注第
4 条去掉.
3、 资信标评分标准备注第
5 条内容为类似工程是指单项施工合同金 额在
1900 万元及以上消防工程,施工范围必须包含消火栓系统、自动喷 淋灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统.是否要求在合同中体现 此施工范围? 答:是.
4、中国建筑业协会所颁发"AAA 级安全文明标准化工地",是否为 国家级安全文明工地奖项? 答:是.
5、招标代理费由谁支付? 答:中标后由建设单位与中标单位协商确定.
6、 资信标评分标准中项目负责人中级职称得 0.2 分, 高级职称得 0.3 分,请问可以累计加分吗? 答:该项评分标准修改为"项目负责人为机电工程专业一级注册建 造师(须在本单位注册)的得 0.5 分;
项目负责人是相关专业中级职称 得0.2 分, 相关专业高级职称得 0.5 分;
其余不得分. 本项最多得
1 分. "
7、我公司在济宁任城区已注册分公司,请问还需要承诺在太白湖新 区成立分公司吗? 答:该评审因素为加分项.
8、资信标评分标准中的企业业绩,是否还需要在合同中体现本项目 拟选派的项目负责人名字? 答:不需要.资信标评分标准备注第
4 条去掉.
9、消防联动系统 (1)消防联动气体灭火系统是否包含主机,请明确. 答:包含. (2)17#楼清单第
19 项为火灾报警系统控制主机,其它楼均不含, 请明确是否多余或后期按实计量. 答:17#楼第
19 项清单描述调整为:防火门监控器主机,参数详见 图纸. (3)6#楼清单第
29 项、7#楼清单第
29 项、16#楼清单第
24 项、17# 楼清单第
25 项清单计量单位填写错误,是否影响符合性检查,请修改. 答:计量单位均为 m. (4) 消防控制室清单第
3 项火灾报警及联动控制器控制点数超过最 高点,是否需要增加台数或后期按实计量,请明确. 答:后期按实计量. (5) 6#、 7#楼清单第
15 项区域报警控制箱, 第26 项远程控制箱(柜) 清单及图纸均未描述详细参数,请明确. 答:6#楼第
15 项为区域报警控制箱,详细参数为:1.外壳材质为金 属;
2.具有火灾报警历史事件和信息记录功能;
3.住宅用区域型火灾报 警控制箱单机容量不小于
2 个回路及
400 个地址点;
车库用区域型火灾 报警控制箱单机容量不小于
4 个回路及
800 个地址点;
4.可以改变与其 连接的火灾探测器的响应阈值;
5.具有控制输出延时功能;
6.具有屏蔽 功能,能屏蔽部位、火灾声光警报器;
7.可通过软件实现控制功能;
8. 可采用总线通讯方式,与其他设备联网;
9.具有液晶显示器显示信息. 7#楼第
26 项为消防设备电源状态监控器:详细参数为:1.具有液晶 显示器显示信息;
2.控制器容量至少
2 个总线制回路,每回路