64 个编码 地址点;
3.可采用总线通讯方式,与其他设备联网. (6)16#楼清单第
21 项、17#楼清单第
22 项远程控制箱(柜) 清单 及图纸均未描述述详细参数,请明确. 答:16#楼第
21 项为区域报警控制箱,详细参数为:1.外壳材质为 金属;
2.具有火灾报警历史事件和信息记录功能;
3.住宅用区域型火灾 报警控制箱单机容量不小于
2 个回路及
400 个地址点;
车库用区域型火 灾报警控制箱单机容量不小于
4 个回路及
800 个地址点;
4.可以改变与 其连接的火灾探测器的响应阈值;
5.具有控制输出延时功能;
6.具有屏 蔽功能,能屏蔽部位、火灾声光警报器;
7.可通过软件实现控制功能;
8. 可采用总线通讯方式,与其他设备联网;
9.具有液晶显示器显示信息. 17#楼第
22 项为消防设备电源状态监控器:详细参数为:1.具有液 晶显示器显示信息;
2.控制器容量至少
2 个总线制回路,每回路
64 个编 码地址点;
3.可采用总线通讯方式,与其他设备联网. (7) 5#、 8#楼清单均含有压力传感器, 其它楼图纸均有压力传感器, 但清单内无相应清单项目,其它各楼压力传感器是否包含在此次招标范 围内,是否后期调整,请明确. 答:5#、8#楼根据工程量清单报价,其他楼后期按实调整.
10、消火栓系统 (1) 图纸说明中消防水箱(有效容积
18 立方米)及增压稳压泵设于
7 号楼屋顶水箱间内(7 号楼为一期最高建筑). 清单中不含消防水箱及水箱 内增压稳压设备及对应部件清单项,此部分是否含在本次报价中,若含 在本次报价中,请添加清单项. 答:此部分不含在本次报价中. (2)5#-17#楼及地下车库内各场所单独配备的 MF/ABC3 及灭火器 MF/ABC4 是否设均单独设立灭火器箱. 答:不单独设立,灭火器箱价格综合考虑在室内消火栓综合单价中.
11、通风系统 (1)6#、7#楼清单编号 4,换气扇 E-
1、2 清单及图纸均无详细参数, 请明确. 答:详细参数:风量:排气 1000m3/h,功率:55w/220v,其他详见 施工图纸. (2)9#、10#楼清单编号 3,项目特征描述为 VPF-W-
1、2;
SPF-J-
1、
2、
3、4 共计
6 台,图纸主要设备材料表为 VPF-W-1~3;
VPF-J-1~3 共计
6 台,请问以哪个为准,若以清单描述 PF-J-
1、
2、
3、4 为准,请给明该 设备详细参数. 答:以施工图纸为准. (3)16#楼通风图纸含排风机 ST-9-2 Q=480m3,N=0.028KW 共计
13 台;
排风机 ST-9-3 Q=780m3,N=0.037KW 共计
2 台,清单内容不含此项, 请问该设备是否含在本次报价中,若含在本次报价中,请添加清单项. 答:不在本次报价范围. (4)17#楼通风图纸含排风机 ST-9-2 Q=480m3,N=0.028KW 共计
15 台,清单内容不含此项,请问该设备是否含在本次报价中,若含在本次 报价中,请添加清单项. 答:不在本次报价范围. (5)车库通风系统清单编号
23、24 镀锌钊板需要隔热材料包里, 清单和图纸说明中均未说明采用何种隔热材料,请明确. 答:隔热材料:采用 50mm 离心玻璃棉,外加铝箔保护层.其他详见 车库通风图纸设计说明:
第六章其他部分第
5 条.
12、规费费率是否执行鲁建标函[2017]23 号文内容. 答:是.
13、类似工程业绩是否调整为指单体工程合同额在
800 万以上消防 工程或群楼施工合同金额在
1900 万元及以上消防工程. 答:不调整. 招标人:济宁北湖建设集团有限公司 代理机构:北京建智达工程管理股份有限公司 二一八年一月十二日