编辑: 会说话的鱼 2014-05-28

4、其他工程量 通用部分 (1)本工程相关构件、管线等预埋工作全部由承包人负责. (2)雨废水的排水从设备泵房到压力释放井(含井)在内的工作,包含在本工程范围 内,由承包人实施. (看下图纸) (4)本工程所使用的支架、预埋件、预埋管道均进行热浸镀锌处理,锌层厚度不低于 55um,相关的消火栓箱、相关的连接件、螺栓及工程上所使用的一切五金配件(上述除设计 有特殊材料说明外)必须采用不锈钢(304)材料,相关费用包含在投标报价中. (5)机电相关工作内容,如设计注明参考标准图集的,承包人应按照标准图集完成相 关的工作内容. (6) 机电安装工程的部分工作可能在其他图纸中体现 (如部分预埋工作在土建图纸中) , 为了保证机电安装合同工作内容的准确性,承包商除应仔细核对电气、暖通、给排水、智能 化的专业图纸外,还用认真核对土建的建筑图、结构图,并综合各专业技术规范、标准的要 求,确保完成一个完成的系统工程,如承包商核对不到位,不能免除执行相关工作所需的责 任,即完成一个完整、满足合同功能要求、调试、合理运转的系统直至交付使用前的所有工 作. (7)本工程桥架必须通过消防验收的成品桥架,防火桥架必须成品,桥架及其附件需 进行热镀锌处理,桥架在穿墙、变形缝及伸缩缝或长度超过

30 米等位置均需设柔性伸缩节 等补偿装置,承包人应按要求执行,相关的费用均包含在投标报价中. (8)各类机电、智能化设备必须满足 BA 系统接口技术要求,并在设备采购前确认形成 书面文件报发包人,相关的费用包含在投标报价中. 变电所部分 (1)电缆通道工程开挖的多余土方,承包人必须做到随挖随运,不得在现场堆放.电缆沟 的回填采用中粗砂进行回填,且回填至相应路面结构层底部位置,相关费用包含在投标报价中. (2)施工过程中,承包人必须做好电缆沟的排水工作,配备足够的排水设备,保证施工中 电缆沟内不积水,相关费用包含在投标报价中. (3)电缆通道工程中使用的槽钢, 必须进行热镀锌防腐处理, 相关的费用包含投标报价中. (4)本工程电缆沟需制作电缆井,电缆井采用钢纤维混凝土检查井,一般情况下,每段电 缆沟中间制作一只电缆井,若电缆沟长度大于

20 米(含20 米)时,在电缆沟适当位置需增加一 只电缆井,相关的费用包含在投标报价中. (5)承包人必须按照供电部门的要求在变电所内安装电气一次模拟图. (6)隧道变电所及人行通道变电所的综合接地工作,包含在本次招标范围,承包人必须按 要求设置综合接地网并设置接地端子箱,接地装置必须满足要求. (7)两所变电所外均须设置一座手井, 相关工作包含在本次招标范围, 电缆井做法参照 《电 力电缆井设计与安装》07SD101-8-112,承包人必须按照要求设置手井位置.具体位置根据现场 条件设置. (8)承包人必须做好相关的防火封堵工作(包括:高压穿墙进线、高低压柜进线等),相 关的费用包含在投标报价中,结算不调整. (9)相关工作内容,如设计注明参考标准图集的,承包人应按照标准图集完成相关的工作 内容. (10)隧道变电所的 EPS 属于本次招标范围. (11)高、低压柜等柜体的箱体外壳必须使用选用冷扎镀锌钢板,表面静电喷塑,钢板厚度 2.0mm,相应的费用包含在投标报价中.变压器柜由变压器制造商统一制造,但柜体材质必须与 低压柜相同. (12)承包人提供的电力监控中央管理系统必须满足设计、规范规定和发包人的使用要求, 承包人应充分考虑系统要求的全面性,相关的费用包含在投标报价中. 电气工程部分 (1)本工程所有的电气设备箱体的外壳、吊架、支架等均采用

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题