编辑: 会说话的鱼 2014-05-28

304 拉丝不锈钢材料.不锈 钢箱体的壁厚 1.5mm,不锈钢箱门的壁厚为 2mm. (3)本工程火灾报警系统、漏电火灾报警系统、属于本次招标范围.消控中心设备(含火 灾报警主机、漏电报警主机、防火卷帘控制主机、消防广播控制主机等设备),包含在本次招标 范围.承包人应负责消控中心设备的联动控制和调试工作,相关的费用包含在投标报价中. (5)承包人应按设计及规范要求在桥架内设置防火隔板,桥架及支架必须满足防火要求, 桥架内通常敷设镀锌扁铁作为接地干线,相关费用包含在投标报价中. (6)消防设备配电线路暗敷时需设在不燃烧结构体内,明敷时做防火处理,电气竖井内孔 洞在设备安装完毕后用防火材料封堵, 且穿越楼板的孔洞应采用不低于楼板耐火极限的不燃材料 进行封堵,上述相关费用均包含在投标报价中. (7)消防专用配电箱必须设置明显标志,消防专用的电气设备必须是公安 部消防局认证的产品(具有 CCCF 消防认证) ,上述相关费用包含在投标报价 中. (8)各种金属构件均需作防腐处理,除热镀锌层外,均刷樟丹油一遍,灰色漆二遍,并做 好接地,相关的费用包含在投标报价中. (9)本工程内所有设备、设备箱、设备房等均需设置相应的标签,标签材质、形式、内容 等需报业主确认,上述相关费用均包含在投标报价中. 给排水工程部分 (1)本工程的相关的压力井,均采用钢筋混凝土预制井,不得采用砖砌. (2)本工程使用的水泵、潜污泵等必须提供相关的备品、备件,备品、备件包括但不限于 叶轮、 轴承、 机封, 且不同规格的备品、 备件的数量不得少于

2 套, 同时必须满足发包人的要求, 相应的费用均包含在投标报价中.(提相关材质要求) (3)本工程涉及的水泵及相应控制柜由承包人提供,但所有水泵的控制柜必须由水泵厂家 按图纸要求与水泵一起配套提供, 厂家配套提供的水泵控制柜中的元器件的品牌必须满足招标文 件中的推荐品牌要求,承包人不得另行委托配电箱厂家定加工水泵控制柜. (4)潜水电缆的长度至少

15 米,且必须满足使用要求,费用包含在报价中. (5)本工程需要考虑水泵的渗漏以及过热(绕组和轴承)保护功能,水泵保护控制器安装 在水泵控制箱内,相关费用包含在投标报价中. (6)水泵房内,设置一台电动提升装置,供水泵维修保养时提升使用,提升装置相关的预 埋件(预埋钢板等)、导梁、设备自带的电缆等材料、安装等费用均包含在投标报价中. (7)要求本工程水泵应具有三种控制方式:手动控制、自动控制和远程控制.手动控制时 通过控制箱门上的启停按钮对水泵进行控制;

自动控制时水泵控制箱应能够通过静压式液位计的 液位进行自动启停, 液位计能够输出模拟量液位信号以及高低液位报警干触点信号;

远程控制时 通过在中央控制室操作终端上对水泵进行控制. 水泵控制箱应预留水泵运行、 故障、 就地/远控、 远程启停命令的无源信号端子,相关费用包含在投标报价中. (8)给排水和消防水管必须按设计及规范要求进行刷油处理,刷油的工艺和材质必须满足 设计、规范和消防验收要求,相关的费用包含在投标报价中. 暖通工程部分 (1)配电间均设置壁式换气扇,在进出电气用房的侧壁上设置防火阀. (2)所有排烟风机均设在专用风机房内,其入口处设置与风机连锁的排烟防火阀;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)