编辑: NaluLee | 2014-06-11 |
产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、车站、 工厂车间、博物馆、体育馆等智能建筑的 HVAC 控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱的温度控制. 管道型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列产品按照应用分风管型和水管型两种,有多种供电方式和输 产品简介管道型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列 TE 风管型 RH 风管型 TE 水管(一体式) TE 水管(分体式) Φ 4.5 Φ 4.5 Φ 4.5
65 65
65 65
65 65
75 75
75 35
35 L L L为探针长,常规尺寸为: 100mm、150mm、200mm、300mm L为探针长,常规尺寸为: 100mm、150mm、200mm、300mm L为探针长,常规尺寸为: 200mm、300mm、450mm L
37 3000±100 Φ 4.5
80 80
90 31
280 40 风管探针长度 200mm、300mm、450mm 等 水管探针长度 100mm、150mm、200mm、300mm 等 温度传感元件 Pt
1000、Pt
100、Ni
1000、NTC3K、NTC10K(类型2 &
类型3)、NTC20K、DS18B20 等 湿度传感元件 高精度湿敏电容 温度测量范围 -50~50℃、0~50℃、0~100℃、-40~60℃ 湿度测量范围 0~100%RH 温度测量精度 ±0.2℃(@25℃);
±0.5℃(全量程) 湿度测量精度 ±2%RH;
±3%RH;
±5%RH (@25℃,30%RH~80%RH) 输出信号 4~20mA;
0~5V;
0~10V;
RS485/RS232(出厂选择) 通讯接口 RS485 接口,ModbusRTU 协议 供电电源 24Vdc/ac±20%;
24Vdc(两线制);
12~30Vdc(仅用于输出为 RS485/RS232 的温湿度变送器) 响应时间 <
15秒(25℃时) 工作环境 -20~70℃,0~95%RH,无冷凝 外壳防护 IP66 外壳材料 PC 工程塑料 环保标准 RoHS 技术参数外形尺寸图( m m ) www.gcsensor.com
1 型号 TE820 TE850 代码 B C CA 代码
12 * 代码 B C D E F * 代码
2 代码 2A 2D 2E 代码 温度测量范围选项
2 0~50℃ * 自定请参考本书第
2 页《温度范围选项附表》. TE850 C
12 D 2A 2A
2 100mm 产品名称 水管型(分体式)(水管分体式探针线缆长度 3000±100mm) 水管型(一体式) 温度传感元件类型 应用类型 风管型 Pt1000 客户自定,请与格瑞斯通联系. 300mm 150mm 24Vac/dc 供电,电压输出 0~5Vdc 24Vac/dc 供电,电压输出 0~10Vdc 探针材料及接口 450mm 水管
304 不锈钢探针, 24Vac/dc 供电,电流输出 4~20mA(两线/三线) 型号说明:水管型温度变送器(一体式),传感元件 Pt1000,200mm 探针,水管
304 不锈钢探针,24Vac/dc 供电(两线/三线), 电流输出 4~20mA,温度测量范围 0~50℃. 200mm 自定请参考本书第
2 页《传感元件类型选项附表》. 管道式温度传感器 管道式温度变送器 探针长度 使用铜制 1/2 英寸 NPT 螺纹接头,弹力卡簧接口 2A 风管
304 不锈钢探针 供电及信号输出选项 备注 配合 TE820/850 水管 100mm(B)长度探针使用 配合 TE820/850 水管 150mm(C)长度探针使用 配合 TE820/850 水管 200mm(D)长度探针使用 水管型产品套管与探针配合使用附表 说明 200mm 长度
304 不锈钢套管 150mm 长度
304 不锈钢套管 100mm 长度
304 不锈钢套管 型号 T1-1/2P8 T1-1/2P6 T1-1/2P4 选型表型号 RH820A RH821A 代码 湿度精度选项(@25℃,30~80%RH)
02 ±2%RH
03 ±3%RH
05 ±5%RH 代码 温度传感元件类型 C * 代码 供电电源与信号输出选项 2A 2D 2E 代码 温度测量范围选项
2 0~50℃ * 自定请参考本书第
2 页《温度范围选项附表》. RH820A
03 C 2A RH821A
03 C 2E
2 产品名称 型号说明:风管型温湿度传感器,湿度精度 ±3%RH,24Vdc/ac 供电,4~20mA 电流输出,温度 Pt1000 阻值输出. 型号说明:风管型温湿度变送器,湿度精度 ±3%RH;