7、上电测试.上电之前确保电路连接准确无误. 水管温度传感器/变送器装配步骤:

1、 .

2、使用十字螺丝刀将4个盒盖螺丝钉取出,开启盒盖.

3、温度传感器/变送器接线 水管分体式:将带有铜连接头的探针通过1/2″NPT螺纹装配到不锈钢套管上,注意螺纹间的装配的密封性要好. 在探针附近适当位置固定好分体式变送器外壳,然后将温度探针的线缆穿过防水接头,按接线说明 将其和传感器/变送器装置上的 A(接红线)、B(接红线)、C(接白线)三个端子连接起来.对于只有

2 根线缆的探针,只需将 A 和B合在一起即可.然后按照上面的接线说明将电源线和信号线穿进防水 接头并将其连接到变送器相应端子上,拧紧防水接头将线缆固定. 水管一体式:将装有铜连接头的水管一体式温度传感器/变送器装置通过1/2″NPT螺纹装配到不锈钢套管上,用扳手 通过六角铜柱顺时针拧紧即可.注意螺纹间的装配密封性要好.然后按照上面的接线说明,将电源线 和信号线穿进防水接头并将其连接到传感器/变送器,拧紧防水接头将线缆固定.

4、用十字螺丝刀将盒盖通过4个盒盖螺丝钉将其固定到底座上面.

5、上电测试.上电之前,确保装置的装配和接线都准备无误. 将不锈钢套管通过水管上的1/2″内牙螺纹装到水管上 注意不锈钢套管与水管之间连接位置的密封性及耐压要求. 盒盖螺丝孔 盒盖 隔热材料 安装孔 管道 风管型传感器 Φ4木牙螺钉 Φ15 防水接头 水管一体式温度 传感器/变送器 不锈钢套管 水管及其配件 ? 内牙螺纹 ? 内牙螺纹 水管 铜连接头 防水接头 盒盖 水流 水流 套管安装实例 水管 ? 内牙配件 T型号套管 六角铜柱 ? NPT ? NPT ? NPT 装配事项www.gcsensor.com 4 ........