编辑: NaluLee 2014-06-11

测量范围 0~50℃/0~100%RH,24Vdc/ac 供电,0~10V 双变送电压输出. 自定请参考本书第

2 页《传感元件类型选项附表》. 风管型温湿度传感器 风管型温湿度变送器 24Vac/dc 供电(两线制/三线制),电流输出 4~20mA 24Vac/dc 供电,电压输出 0~5Vdc 24Vac/dc 供电,电压输出 0~10Vdc Pt1000 www.gcsensor.com

2 24Vac/dc 24Vdc 24Vdc 24Vac/dc 24Vac/dc POWER POWER POWER POWER POWER + + + + + - - - - - RECEIVER RECEIVER RECEIVER RECEIVER RECEIVER RECEIVER + + + + + + - - - - - - Rt Rt Rt POW

1 2

3 4 POW POW COM COM COM H H H T T T RH 风管单湿度变送器接线图(三线制) RH 风管温湿度变送器接线图(三线制) (湿度变送输出,温度阻值输出) Temperature Resistance Output RH 风管温湿度变送器接线图(三线制) (温湿度双变送输出) RH 风管温湿度变送器接线图(二线制) (温湿度双变送输出) 管道式温度变送器接线图(三线制) A A B B C C POW OUT COM Sensor(White) Sensor(White) Sensor(Red) Sensor(Red) Sensor(Red) Sensor(Red) 24Vac/dc POWER + - RECEIVER + - 管道式温度变送器接线图(二线制) POW OUT COM 24Vdc POWER + - RECEIVER + - A B C Sensor(White) Sensor(Red) Sensor(Red) TE 管道式温度传感器接线图 TE 水管分体式温度传感器/变送器探针接线 1/2NPT螺纹 铜连接头 红白探针 线缆 B A C 1/2NPT螺纹 铜连接头 红红白探针 线缆 B A C 3线 2线 注: 虚线框的A、B、C 三端仅适用于水管分体式温度变送器,其中:传感器的板上的C端,两根红线分别接PCB板上的A端和B端,对于仅有两根线缆的探针,需将A和B结合在一起即可.白线接PCB电气接线图www.gcsensor.com

3 注意事项: 为防止管道液体或气体泄漏,请务必确认管道开孔连接位置已做好密封和耐压确认工作. 当变送器连接控制器时,为防止噪声干扰,建议使用 18~24AWG 屏蔽线缆. 接通电源前,必须确认控制器的模拟输入端(AI)与变送器的信号输出端匹配. 选择两线制 24Vdc 供电、4~20mA 输出时,确认电源正负极和信号输出端接线正确. 变送器应安装在能够有效反应出被测区域温度的位置,并注意远离冷源或冷源. 如果配置了温度传感器(热电阻或热敏电阻),通过 T 或 Rt 可输出一个有效的阻止信号. 施工人员在安装和接线过程中应戴防静电手套和切断电源,不可带电操作. 如果安装面与被测环境有较大温差,建议使用支架距离安装面20cm以上安装. 安装水管一体式温度传感器/变送器时,一定要使用扳手通过六角铜柱顺时针将其安装到不锈钢套管上, 不要直接用手握住产品外壳部分进行安装,以免损坏设备及内部电气连接. 高浓度的化学污染会导致传感元件的彻底损坏,保存和使用产品应远离化学污染源. 具体做法参照《工业自动化工程施工工艺》和《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002. 风管温度传感器/变送器装配步骤:

1、使用十字螺丝刀将盒盖螺丝取出,开启盒盖.

2、将探针通过隔热材料插入管道里,注意探针和管道的连接处的气密性要好 以及探针插入管道的长度以管道内径的1/2~2/3为宜.

3、用Φ4木牙螺钉将风管传感器/变送器装置固定到管道上.

4、将电源线和信号线穿过防水接头并将其按照上页的接线图示进行接线.

5、安装时请将防水接头垂直向下,避免污水及灰尘渗入.

6、拧紧防水接头并盖上盒盖,用盒盖螺丝将其固定到装置的底座上. 注意防水接头和装置的螺纹间的装配的密封性要好.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题