3 功能规格 3.1 功能规格 温度测量(04TC)模块 摄氏(℃) 华氏(H) 电源电压

24 VDC(20.4VDC~28.8VDC) ( C15%?+20%) 模拟量信号输入通道

4 通道 / 台 适合感应器形式 J-type or K-type thermocouple 输入温度围 J type : -100℃~700℃ K type : -100℃~1000℃ J type : -148H~1292H K type : -148H~1832H 数字转换围 J type : K-1000~K7000 K type : K-1000~K10000 J type : K-1480~K12920 K type : K-1480~K18320 分辨率

14 bits(0.1℃)

14 bits(0.18H) 综合精确度(Overall accuracy) ±0.5% 在(25℃,77H)围内满刻度时.±1% 在(0~55℃,32~131H)围内满刻度时. 响应时间(Response time)

250 ms * 通道数 隔离方式 数字区与模拟量区有隔离,通道间未隔离. 数袷

16 位元二补数,有效位 13Bits 平均功能 有(CR#2~CR#5 可设定,围 K1~K4096) 自我诊断功能 上下极限侦测 / 通道 通信模式(RS-485) 有,包含 ASCII/RTU 模式,通信速率可选(4800/9600/19200/38400/57600 /115200) , ASCII 模式数袷焦潭ㄎ 7Bit、偶位元、1 stop bit (

7 E 1),RTU 模式数袷焦潭ㄎ 8Bit、偶位元、1 stop bit (

8 E 1).当与 PLC 主机串接时,RS-485 通信无法使用. 与DVP-PLC 主机串接说明 模块编号以靠近主机之顺序自动编号由

0 到7,最大可连接

8 台且不占用数字 I/O 点数 3.2 其他规格 电源规格额定最大消耗功率直流24 VDC(20.4VDC~28.8VDC) ( C15%?+20%),2W,由外部电源供应. 环境规格环境规格与DVP-PLC 主机相同 防静电规格(所有端子台与接地处)

4 控制寄存器 CR(Control Register) DVP04TC-S 温度测量模块 说明 CR 编号 RS-485 参数字址 保持型 寄存器名称 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 #0 H

4096 R 机种型号 系统内定,DVP04TC-S 机种编码=H 8B. 保留 CH4 CH3 CH2 CH1 #1 H

4097 R/W 热电耦型式 以CH1 设定来说明: 1. b0 设定为

0 时,选用 J-type;

设定为

1 时,选用 K-type. 2. b1 保留. 3. b2 保留. #2 H

4098 R/W CH1 平均次数 #3 H

4099 R/W CH2 平均次数 #4 H 409A R/W CH3 平均次数 #5 H 409B R/W CH4 平均次数 通道 CH1~CH4信号的平均次数设定 , 可设定围 K1~K4096 . 出厂设定值为 K10 . #6 H 409C R CH1 测量摄氏温度平均值 #7 H 409D R CH2 测量摄氏温度平均值 #8 H 409E R CH3 测量摄氏温度平均值 #9 H 409F R CH4 测量摄氏温度平均值 通道 CH1~CH4 测量摄氏温度平均值显示.单位 0.1℃ #10 H 40A0 R CH1 测量华氏温度平均值 #11 H 40A1 R CH2 测量华氏温度平均值 #12 H 40A2 R CH3 测量华氏温度平均值 #13 H 40A3 R CH4 测量华氏温度平均值 通道 CH1~CH4 测量华氏温度平均值显示.单位 0.1H #14 H 40A4 R CH1 测量摄氏温度现在值 #15 H 40A5 R CH2 测量摄氏温度现在值 #26 H 40A6 R CH3 测量摄氏温度现在值 #2+ H 40A7 R CH4 测量摄氏温度现在值 通道 CH1~CH4 测量摄氏温度现在值显示.单位 0.1℃ #18 保留. #19 H 40A9 R CH1 测量华氏温度现在值 #20 H 40AA R CH2 测量华氏温度现在值 #21 H 40AB R CH3 测量华氏温度现在值 #22 H 40AC R CH4 测量华氏温度现在值 通道 CH1~CH4 测量华氏温度现在值显示.单位 0.1H #23 保留. #24 H 40AE R CH1 OFFSET 值#25 H 40AF R CH2 OFFSET 值#26 H 40B0 R CH3 OFFSET 值#27 H 40B1 R CH4 OFFSET 值 通道 CH1~CH4 提供使用者自行调整的 OFFSET.可调围:-1000~+1000.出 厂设定值为 K0,单位 0.1℃. #28~ #29 保留. #30 H 40B4 R 错误状态 储存所有错误状态的数拇嫫,详细内容请参照错误信息表. #31 H 40B5 R/W 通信位址设定 设定 RS-485 通信位址,设定围 01~255.出厂设定值为 K1. #32 H 40B6 R/W 通信速率(Baud Rate)设定 设定通信速率,共有