4800、
9600、
19200、
38400、
57600、115200 六种.b0:4800bps.b1:9600bps (出厂设定值) .b2:19200bps.b3:38400 bps.b 4:57600 bps.b 5:115200 bps.b6~b13:保留.b14:CRC 检查码高低位交换(仅RTU 模式有效).b15: ASCII 模式 / RTU 模式切换. 13. CR#33: b0~b11:内容值用来设定将 CR 寄存器设定值回归原厂设定值. b12~b15:ERR 灯定义,原厂设定值 b12~b15=1111. 14. CR#34:本机种之韧件版本. 15. CR#35~ CR#48:为系统使用参数. 16. CR#0~CR#48:对应之参数字址 H 4096~H 40C7 可提供使用者利用 RS-485 通信来读写数. 1. 支持传输速度
4800、
9600、
19200、
38400、
57600、115200bps. 2. 可使用 Modbus ASCII 模式 / RTU 模式通信协议,ASCII 模式数袷焦潭ㄎ 7Bit、偶位元、1 stop bit (7 E 1) ,RTU 模式数袷焦潭ㄎ 8Bit、偶位元、1 stop bit (8 E 1). 3. 功能码(Function) : 03H 读出寄存器数.06H 写入一个 WORD 数良拇嫫.10H 写入多 笔WORD 数良拇嫫.
5 温度/数字特性曲线 摄氏温度测量模式: J-type 热电耦 +7000 -1000 +700 -100 数字量输出 测量温度输入 C C K-type 热电耦 +10000 -1000 +1000 -100 数字量输出 测量温度输入 C C 华氏温度测量模式: J-type 热电耦 +12920 -1480 +1292 -148 数字量输出 测量温度输入 F F K-type 热电耦 +18320 -1480 +1832 -148 数字量输出 测量温度输入 F F
6 试运行,异常检修 灯号显示: 1. 初接上电源时,POWER LED 显示,ERROR LED 会显示 0.5 秒. 2. 电源正常时 , POWER LED 应显示 , 而ERROR LED 应关闭 , 当电源低於 19.5V 时ERROR LED 会持续显示至电源高於 19.5V. 3. 与PLC 主机串接,主机 RUN LED 显示,A/D LED 或D/A LED 应闪烁. 4. 以RS485 控制时,接收到第一个 RS485 命令后,A/D LED 或D/A LED 应闪烁. 5. 输入或输出超出上限值(转换后),或低於下限值(转换后),ERROR LED 应闪烁. 程序例: M1000 FROM K0 = H8B D0 TO K0 FROM K0 FROM K0 FROM K0 FROM K0 END M1002 说明: 读取扩展模块 K0 位置之机型,比较是否为 DVP04TC-S:H8B. 设定 CH1~CH4 之平均次数为 D10~D13. 判断是 DVP04TC-S 时导通,从CR#6~CR#9 读回 CH1~CH4 测量摄氏温度(℃)信号平均值共
4 笔 放在 D20~D23 中. 从CR#10~CR#13 读回 CH1~CH4 测量华氏温度(H)信号平均值共
4 笔放在 D24~D27 中. 从CR#14~CR#17 读回 CH1~CH4 测量摄氏温度(℃)信号现在值共
4 笔放在 D30~D33 中. 从CR#19~CR#22 读回 CH1~CH4 测量华氏温度(H)信号现在值共
4 笔放在 D34~D37 中.
7 相关指令说明 API 适用机种 SS SA/SX/SC EH
78 D FROM P 特殊模块 CR 数脸 位元元件 字符元件 X Y M S K H KnX KnY KnM KnS T C D E F m1 ? ? m2 ? ? D n ? ? 运算元使用注意:运算元使用........