编辑: f19970615123fa 2014-06-16

4800、

9600、19200bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps 六种.ASCII 模式数袷焦潭ㄎ 7Bit、偶位元、1 stop bit (

7 E 1),RTU 模 式数袷焦潭ㄎ 8Bit、偶位元、1 stop bit (

8 E 1). b0:4800 bps(位元/秒).b1:9600 bps(位元/秒).(出厂设定值) b2:19200 bps(位元/秒).b3:38400 bps(位元/秒). b4:57600 bps(位元/秒).b5:115200 bps(位元/秒). b6~b13:保留. b14:CRC 检查码高低位交换(仅RTU 模式有效). b15:ASCII / RTU 模式切换. b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ERR 灯定义 CH4 CH3 CH2 CH1 #33 H 40B7 R/W 恢复出厂设定 以CH1 设定来说明: 1. b0 保留. 2. b1 保留. 3. b2 设定为

1 时,所有设定值将回复为原厂设定值. ERR 灯定义:原厂设定值 b12~b15=1111. 1. b12 对应 CH1 , 当b12=1时刻度超过或外部接点空接时 ERR灯闪烁动作 . 2. b13 对应 CH2 , 当b13=1时刻度超过或外部接点空接时 ERR灯闪烁动作 . 3. b14 对应 CH3 , 当b14=1时刻度超过或外部接点空接时 ERR灯闪烁动作 . 4. b15 对应 CH4 , 当b15=1时刻度超过或外部接点空接时 ERR灯闪烁动作 . #34 H 40B8 R 韧体版本.

16 进制,显示目前韧体版本,如1.0A 则H010A. #35~#48 系统内部使用. 符号定义:表示为停电保持型. 表示为非停电保持型. R 表示为可使用 FROM 指令读取数,或利用 RS-485 通信读取数. W 表示为可使用 TO 指令写入数,或利用 RS-485 通信写入数. 说明: 1. CR#0:内容值为机种型号,使用者可在程序中将此机种型号读出,以判断扩展模块是否存在. 2. CR#1:内容值用来设定温度量测模组选择感应器内部四个通道的工作模式,每各通道各有

2 种模式 (J-type、K-type),可独立设定.例如要将 CH1~CH4 分别输入设定为 CH1:模式 0(b2~b0=000),CH2: 模式 1(b5~b3=001),CH3:模式 0(b8~b6=000),CH4:模式 1(b11~b9=001)时,须将 CR#1 设为 H0208.,较高位的位元(b12~b15)将保留.出厂设定值为 H0000. 3. CR#2 ~ CR#5:内容值用来设定通道 CH1~CH4 测量温度信号的平均次数设定,可设定围 K1~K4096.出厂设定值为 K10. 4. CR#6 ~ CR#9:内容值为通道 CH1~CH4 测量摄氏温度信号以 CR#2~CR#5 设定之平均次数所取得之 平均值 . 假设平均次数设定为

10 ,即每累计

10 次通道 CH1~CH4 测量摄氏温度(℃)信号时取一次平均 . 5. CR#10 ~ CR#13:内容值为通道 CH1~CH4 测量华氏温度信号以 CR#2~CR#5 设定之平均次数所取得 之平均值.假设平均次数设定为 10,即每累计

10 次通道 CH1~CH4 测量华氏温度(H)信号时取一次平 均. 6. CR #14~ CR #17:内容值为通道 CH1~CH4 测量摄氏温度(℃)信号现在值显示. 7. CR#

18、CR#

23、CR#

28、CR#29 保留. 8. CR #19~ CR #22:内容值为通道 CH1~CH4 测量华氏温度(H)信号现在值显示. 9. CR #24 ~ CR #27:所代表的 CH1~CH4 微调 OFFSET 值,可调围:-1000~+1000,单位 0.1℃. OFFSET 值定义:模组量测温度 - OFFSET 值=实际显示温度. 10. CR #30:错误状态值请参照错误状态表: 错误状态 内容值 b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 电源异常 K1(H1)

0 0

0 0

0 0

0 1 刻度超过或接点空接 K2(H2)

0 0

0 0

0 0

1 0 模式设定错误 K4(H4)

0 0

0 0

0 1

0 0 O/G 错误 K8(H8) 保留

0 0

0 0

1 0

0 0 硬件故障 K16(H10)

0 0

0 1

0 0

0 0 变换值异常 K32(H20)

0 0

1 0

0 0

0 0 平均次数设定错误 K64(H40)

0 1

0 0

0 0

0 0 指令错误 K128(H80)

1 0

0 0

0 0

0 0 注:每个错误状态由相对应之位元 b0~b7 决定,有可能会同时产生两个以上之错误状态,0 代表正常无错误,1 代表有错误状态产生. 11. CR#31:内容值用来设定 RS-485 通信位址,设定围 01~255.出厂设定值为 K1. 12. CR#32:内容值用来设定 RS-485 通信速率,共有