05 06 微模块概念 满足成长型机房不同阶段的业务需求, 灵活应对不同的扩容需求 满足分布式机房的统一配置和管理需求
03 04
02 快速部署 优化业务流程 标准化子系统模块,缩短设计时间,交付周期得到保障 子系统模块预留接口,安装方便,对安装场地要求不高,可减少数据中心的的实施周期,有效控制项目进度 所有子系统都是工厂预制化,产品化及标准化能大大减少非标带来的产品质量问题,降低后期的验收风险 伊顿模方采有 42U 机柜系统, 整合所有功能模块,合理布局 带来空间的最大利用率. ① IT 设备机柜 ② 配电 +IT 设备机柜 ③ 空调柜 ④ 监控模块 ⑤ UPS ⑥ 配电模块 ⑦ 精密空调 ⑦ 机架式空调 伊顿模方 采有机架式配 电模块,整合市电输入 及UPS 输出, 内置系精密空调 统所需开关、防雷等, 标配线材和快速接口, 带来真正的一体化交钥 市电
1 匙解决方案. 市电
2 配电盘 配电盘 发电机 旁通维修 监控模块 机柜内配电 ATS
03 高效节能 达成绿色业务目标 伊顿模方采用柜内通道封闭方案, 运用 CFD 模拟设计,优化了空气传输性能, 创造高效运行的节能效果. ? 一体化机柜 + 冷热通道设计,有效隔离冷热气流, 从而提高制冷效率 ? 机柜网孔门高达 75% 的通孔率,高效散热 ? 嵌入式精密空调,就近送风,节能高效,采用符合气流浮升原理的前下送风,后上回风设计 ? 制冷失效应急弹开门设计,杜绝制冷故障下的系统异常升温 后部 360mm 封闭通道 (热通道) 嵌入式精密空调 机架式精密空调 优势价值 优势价值 ① ① ② ③ ④ ⑥ ⑤ ⑦
05 06 创新型机架式模块化制冷模块,紧靠热源制冷! ? 灵活兼容,像服务器一样,可安装在 IT 机柜 ? 采用机架空气密封式系统从热源直接吸走热量,冷热气流互 不干扰,紧靠热源制冷,减少送风路径,有效节能 ? 可根据服务器排风温度实时动态调整 EC 压缩机和 EC 风机, 最大程度优化系统 PUE. 高效 EC MRA015 MRA030 总冷量 /KW(额定风量) 14.0 28.8 总冷量 /KW(最大风量) 15.9 31.2 风机数量
1 2 额定风量 m3/h
2200 4600 最大风量 m3/h
2400 5450 制冷剂 R410A R410A 供电 单相 220V/50Hz 单相 220V/50Hz 室内机安装方式 机架式安装 机架式安装 室内机尺寸(高x宽x深) 530(12U) x
440 x
1018 930(21U) x
440 x
1018 注:制冷能力基于以下工况:室内回风温度 38° C、相对湿度 25%,室外冷凝温度 35° C.
04 降低TCO 提升业务价值 ? 过度规划是 TCO 超支的最主要因素,模块化的 设计理念能有效的管理供电和制冷需求,避免过 度选型造成不必要的容量浪费和效率降低. ? 柜内封闭冷 / 热通道,不仅最大的利用了精密空 调的冷量,降低系统 PUE,也有效的提升了机柜 的功率密度,从而可以减少机柜的配置数量. ? 创新的机柜顶部布线通道,弱化架空地板要求, 从而减少了机房建设的初期投资. ? 一体化的设计交付.降低了前期的设计负荷和后 期的安装成本, 一站式的集中远程管理也降低人 员维护费用. 优势价值 优势价值 TCO (总拥有成本) = 投资成本+ 运营成本 可用性 x 灵活性 TCO 业务价值 =
07 08 优势价值 集中监控 保障业务运营
05 伊顿 模方 TM 使用即插即用的监控组件,模块化设计,机 架式安装. 实时监控系统电能质量的同时, 也监测温湿度、 烟感、 水浸、 门磁等环境参数 , 确保所有 IT 设备良好运行. 大屏幕 LCD 人机界面,在线显示系统参数,动态 PUE, 可实现远程监控,通过手机短信、电子邮件等发送故障提 示,及时通知用户网点故障. 本地监控界面 PC 监控界面 Pad/ 手机监控界面 RS232/485 干节点信号 精密空调 PDU UPS 水浸 传感器 温度 传感器 门磁 传感器 烟雾 传感器 RS485 监控系统 Ethernet 声光报警器 消防联动 ( 选配 ) ( 选配 ) 灵活配置, 远程集中监控 根据客户不同业务需求,模方支持不同机柜数量选择、不同类型 UPS 和空调选型、冷/热通道类型选型及丰富的选配附件. 可通过远程集中监控软件实现总部对分支机构数据中心的集中监控管理. 优势价值 热通道机架空调