4 机柜 热通道柜式空调 4+2 冷通道柜式空调 4+1
10 热通道机架空调
10 机柜 集中监控总览
09 06 典型配置 精湛工艺 提升业务形象 热通道 冷通道 优势价值 H3M1D15 H4M2D20 H5M2D20 H6M2M51 总系统 尺寸 (W*D*H) 2.46*1.36*2.05m 3.66*1.36*2.05m 4.26*1.36*2.05m 4.86*1.36*2.05m 机柜数量(个)
3 4
5 6 PUE up to 1.5 系统容量 15kVA 20kVA 20kVA 25kVA 安装方式 架空地板 / 普通地板 UPS 容量 15kVA 20kVA 20kVA 25kVA 标配 UPS DXRT 15KVA DXRT 20KVA DXRT 20KVA MP
25 kVA UPS 额定输入 380V / 50Hz 电源子系统 UPS 整机效率 >
92% 选配 UPS(模块化)MP
15 kVA MP
20 kVA MP
20 kVA / UPS 额定输入
380 V,
3 相/50Hz
380 V,
3 相/50Hz
380 V,
3 相/50Hz / UPS 整机效率 >
92% / 配电盘尺寸 19'
'
x600mm x 3U 19'
'
x600mm x 3U 19'
'
x600mm x 3U 19'
'
x600mm x 6U 配电子系统 PDU 每个机柜配置
2 条PDU;
标配
12 位10A 输出,输入 32A;
多种规格可选 每个机柜配置
2 条PDU;
标配
12 位10A 输出,输入 32A;
多种规格可选 每个机柜配置
2 条PDU;
标配
12 位10A 输出,输入 32A;
多种规格可选 每个机柜配置
2 条PDU;
标配
12 位10A 输出,输入 32A;
多种规格可选 供电方式 380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz 制冷方式 直膨风冷 直膨风冷 直膨风冷 直膨风冷 总冷量 12.7 kW / 台,
1 台12.7 kW / 台,2 台12.7 kW / 台,
2 台12.7 kW / 台,
2 台 制冷子系统 风量(每台) 3200m3/h 6400m3/h 6400m3/h 6400m3/h 送风方式 后回风,前送风 后回风,前送风 后回风,前送风 后回风,前送风 回风滤网等级 G4 G4 G4 G4 空调柜规格 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 机柜数量(个)
3 4
5 6 单机柜参数 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 42U x 600mm x 1360mm 机柜子系统 机柜静态承重 1300kg 机柜散热开孔率 75% 空调柜 1* 42U x 600mm x 1360mm 2* 42U x 600mm x 1360mm 2* 42U x 600mm x 1360mm 2* 42U x 600mm x 1360mm 监控系统主机 19'
'
x 360mm x 1U 19'
'
x 360mm x 1U 19'
'
x 360mm x 1U 19'
'
x 360mm x 1U 本地界面 7'
'
LCD 7'
'
LCD 7'
'
LCD 7'
'
LCD 远程监控设备 Web 版远程监控和专业集中监控软件监控 监控子系统 UPS、空调监控 支持 消防联动 支持 温湿度
6 个,可扩展支持
32 个 水浸、烟感、门磁
1 浸传感器 / 空调;
1 烟雾传感器 / 空调;
2 门磁传感器 / 机柜 布线子系统 柜内理线槽 强电走线槽 x1 弱电走线槽 x1 强电走线槽 x1 弱电走线槽 x1 强电走线槽 x1 弱电走线槽 x1 强电走线槽 x1 弱电走线槽 x1 桥架 选配 选配 选配 选配 创新的机柜顶部布线通道, 使线缆管理和后期维护工作方便高效, 机房环境更加的整洁有序 伊顿旗下 Wright Line 高端 机柜,整合封闭冷 / 热通道, 外观设计新颖高雅 , 结构工 艺精湛 , 符合现代化机房设 备使用要求 大屏幕的集中人机界面,采用
7 寸LCD 屏, 时尚美观,满足高端机房的美学要求 技术参数 备注 ? 伊顿公司致力于技术创新和产品完善设计.图片仅供参考,产品以实物为准. ? 空调的制冷量是在回风 24℃ DB、相对湿度 50% 时测得 ? 伊顿 PDU 多种规格可选 ? 有配套的电池及电池柜可选 ? 可选机架式模块化空调