5 二级系统受托方要求 5.1 机柜租赁(A2B1) 5.1.1 基础设施要求 基础设施要求如下: a) 机柜所在机房应满足 GB
50174 中B级机房要求;
b) 机柜的结构尺寸、机电接口、机械性能、外观要求、通风散热等技术指标应满足 GB/T
23359 和GB/T
22690 的要求;
c) 在证券期货交易时段,机柜的电力可用性应达到 99.9%;
d) 机柜宜配置两路独立的电源分配模块,并且每个机柜的供电应由独立开关控制;
e) 机柜内强弱电线路应以不同标识或颜色区分,应确保线路安置清晰整洁;
f) 机柜所在机房区域的温湿度应达到 GB
50174 中B级的有关要求;
g) 机柜所在机房宜配置环境监控系统,能够对机柜所在机房的支路供电、温度、湿度等关键指标 进行自动实时监控和报警;
h) 机柜所在区域消防系统应采用高效灭火系统和火灾自动报警系统,并通过当地消防部门验收;
i) 受托方应做好机柜所在机房基础设施的日常巡检工作,每日巡检次数不少于三次;
j) 受托方应配备 7*24 小时值班基础设施管理员,负责机柜所在机房及机柜基础设施的日常维 护、事件应急、故障处置等工作. 5.1.2 网络通信要求 网络通信要求如下: a) 受托方应提供网络线路接入条件,满足委托方交易专网、互联网、数据专线等网络通信需求;
JR/T 0133―2015
4 b) 受托方宜提供至少两家基础通信运营商的线路接入资源, 且每家基础通信运营商至少采用两种 不同的物理路由接入局端机房;
c) 机柜网络接入集中网络前应采取有效的安全防护措施, 实现机柜网络环境与其它区域网络环境 的有效隔离;
d) 受托方应 7*24 小时对机房公共网络运行情况进行实时监控, 受托方未经委托方授权, 禁止监 听、获取、复制、利用通过网络传输的信息系统数据信息;
e) 受托方应配备 7*24 小时网络支持人员,负责其提供的机柜公共网络的日常维护、事件应急、 故障处置等工作. 5.1.3 安全保卫要求 安全保卫要求如下: a) 受托方应为机柜提供电子锁或机械锁. 受托方可留有备用钥匙以备应急使用, 但应提前获得委 托方同意,并记录使用情况;
b) 受托方应对机柜所在机房设置视频监控设备, 监控范围覆盖机柜操作面、 机柜所在机房出入口 等关键区域.连续视频监控记录应保存至少
90 天;
c) 受托方宜在机柜所在建筑物入口处安装出入控制和安全防护装置,包括闸机、防爆桶、X 射线 安全检查设备等,并对出入人员和所带物品应进行安全检查;
d) 受托方应对机柜所在区域出入人员身份执行审批审核流程,并记录出入人员信息、进出时间、 工作内容等,相关记录应保存至少
360 天;
e) 受托方应配备 7*24 小时值班保安人员,负责机柜所在机房的安全保卫工作. 5.1.4 运维保障要求 运维保障要求如下: a) 受托方应制定并完善对机柜的运维管理相关制度, 包括对机柜所在机房、 机柜本身、 网络通信、 安全保卫等运维操作流程、操作手册、故障处理、应急预案、应急联络人联络方式等,并提供 给委托方;
b) 受托方应为委托方提供信息系统运维和监控的场地条件, 根据委托方要求, 提供公共监控工位, 满足委托方运维和监控需要;
c) 受托方应向委托方告知值班基础设施管理员、 网络管理员、 保安人员的职责, 并公布值班电话. d) 受托方在进行重大变更时, 应提前至少