编辑: 5天午托 2014-06-17

10 个工作日通过书面方式通知可能受到影响的委托方. e) 受托方应为委托方提供 7*24 小时支持服务,应在

15 分钟内响应委托方提出的服务请求.遇 到突发事件,应积极配合委托方共同开展应急处置工作;

f) 受托方应至少每年一次向委托方提供服务报告, 包括监控及巡检、 日常维护、 应急处理工作等. g) 受托方宜做好基础设施演练的年度计划,并按计划予以实施. 5.2 机房租赁(A2B2) 5.2.1 基础设施要求 基础设施要求如下: a) 机房应满足 GB

50174 中B级机房要求;

b) 机房应有独立的双路电源配电柜,在证券期货交易时段,机房的电力可用性应达到 99.9%;

c) 机房区域的温湿度应达到 GB

50174 中B级的有关要求;

d) 机房宜具备集成的环境监控系统、设备监控系统,对环境、供电、空调、给水排水、消防等重 要系统进行自动实时监控和报警;

JR/T 0133―2015

5 e) 机房消防系统应采用高效灭火系统和火灾自动报警系统,并通过当地消防部门验收;

f) 受托方应做好对机房的基础设施日常巡检工作,每日巡检次数不少于三次;

g) 受托方应配备 7*24 小时值班基础设施管理员,负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等 工作. 5.2.2 网络通信要求 网络通信要求如下: a) 受托方应提供网络线路接入条件,满足委托方交易专网、互联网、数据专线等网络通信需求;

b) 受托方宜提供至少两家........