编辑: xiaoshou | 2014-06-17 |
自动对ON/OFF控制的燃油烧嘴 或燃气烧嘴的点火、火焰监视、燃料的切断进行控制,确保了安 全.并且备有可用于维护的7段显示以及在试运行或调试时使用 的试运行模式. 同时,BC-R25配备有上位通信(RS-485)/智能编程软件包功能, 可进行更加细致的状态监视及故障处理. 特长符合JIS规格 ? 燃烧装置、燃烧设备的安全构建 ・ 符合基于JIS B 8407:2012(强制通气式烧嘴)及JIS B 8415:2008(基于工业用燃烧炉的安全通则的燃烧设备)的 预先吹扫、点火时间 ・ 符合采用了切断阀闭确认开关输入的POC (Proof of closure) ? 基于JIS的烧嘴控制器安全设计 ・ 基于JIS C 9730(家庭用及类似用途的自动电气控制装置) 的安全设计 ・ 预定取得EN298 安装、更换容易 ? DIN导轨安装 ・ 可实现与其他控制机器或控制继电器同样的简单安装 ? 采用底座构造 ・ 底座与本体分离的构造 可使接线后的底座保持原样,只需更换本体 与外部机器间丰富的通信 ? 搭载有7段显示部 ・ 对程控代码或报警代码进行7段显示 ・ 按DISP开关后显示火焰电压 ? 向外部输出状态 ・ 用数字输出不着火、断火、火焰检测等状态(用于盘面 显示) ? 通过接点输入的报警复位 ? 备有试运行模式 ・ 可对火焰信号、不着火等进行强制监视输出 ・ 可进行接线检查 ? 搭载有上位通信(RS-485),可进行远程状态监视 ? 通过智能编程软件包确认状态 ? 设备设计安装方面的注意事项 (1) 在对使用了燃烧安全装置的设备进行设计时,请充分考虑法规、规格、安全指针等.在按照海外规格进行设计的情况下,请参考各国 的法规、规格. (2) 本机能够对燃烧负载(IG、PV、MV)输出用的继电器接点进行故障监视.当本机未处在负载输出状态,并且因接地故障或接线错误等 造成负载用端子上产生电压的情况下,将发生E09异常.当设置时发生E09异常的情况下,请再次确认接线,排除异常原因. (3) 当本机的接线超过推荐接线长度的情况下,为了防止由于受到来自外部的干扰的影响而引起机器故障,请采取对于从控制盘到壳体的 接线使用电线管、对动力线和输入线进行分开敷设等措施,并在设置时对装置的动作进行确认. (4) 复位输入必须在烧嘴等装置侧进行,请勿远程进行复位输入. 如果在未确认安全的状态下实施复位,会有爆炸的危险.
1 规格项目内容适用燃气、燃油或气油混燃的间歇运行燃烧装置 组合火焰检测器UV传感器AUD100/110/120系列、火焰监测杆 顺序顺序时间预先吹扫 副烧嘴点火 (主点火)*1 仅副烧嘴 (Hi电磁阀点火等待时间)*1 (主点火) (Hi电磁阀点火时间)*1 后吹扫 20s、 35s、 45s、 3min (根据型号选择) 4.5±0.5s 8.5±1s 4.5±0.5s 20±2s 火焰应答UV传感器 AUD100/110/120系列 火焰监测杆 2s max.(公称1.5s)(火焰电压3V时) 2s max.(公称1.5s)(火焰电压2V时) 复位时间1s以上(本体复位开关或接点复位输入) *2 报警检测时间疑似火焰检测 异常 空气流量开关 异常① 空气流量开关 异常② 锁定 联锁异常 POC (切断阀闭确认)异常 5s 1s 180s 1s max. 3s 空气流量开关监视有(对空气流量开关异常①、②进行监视) 不着火时动作依型号而定 断火时动作锁定 电气规格额定电源AC100V或AC200V、AC220V(根据机型) 50Hz或60Hz 允许电源电压额定电压的85%~110% 消耗功率10W以下 耐电压AC1500V 1min或AC1800V 1s 除火焰传感器连接端子(端子