编辑: xiaoshou | 2014-06-17 |
14、15)外的各端子与接地之间(DIN导轨夹紧部) 绝缘电阻50MΩ以上 DC500兆欧表 除火焰传感器连接端子(端子
14、15)外的各端子与接地之间(DIN导轨夹紧部) 接点额定值送风机马达 (电磁开闭器) 点火变压器 副阀 (主阀Lo电磁阀)*1 主阀 (主阀Hi电磁阀)*1 报警100VA 300VA 200VA 200VA 75VA 监视输出4点 最大30mA/点火焰检测级别UV传感器 AUD100/110/120系列 火焰监测杆 着火检测时:DC1.5~4.5V 消火检测时:DC0.2~0.6V 着火检测时:DC1.5~4.5V 消火检测时:DC0.0~0.2V 火焰电压输出推荐火焰电压:DC2V以上且稳定 火焰电压输出范围:DC0.2~4.5V 推荐火焰电压:DC2V以上且稳定 火焰电压输出范围:DC0.0~4.5V 输入启动、锁定联锁、接点复位、空气流量开关、POC(切断阀闭确认) 各输入均为无电压接点输入、允许接触电阻 500Ω以下 寿命在1天8小时的使用条件下使用10年时间或启停10万次(在25℃、常温、额定电压下) 运输保管条件 环境温度-20~+70℃ 环境湿度5~95%RH(无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~300m/s2 包装落下试验落下高度60cm(1角3棱6面的自由落下) 动作条件环境温度-20~+60℃ 环境湿度10~90%RH(无结露) 振动0~3.2m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~9.8m/s2 安装角度基准面±10° 灰尘0.3mg/m3 以下 上位通信规格 通信规格RS-485 传送线路3线式 传送速度(bps)
4800、
9600、19200 传送距离最大500m 通信方式半双工 同步方式非同步 数据形式数据8位、1停止位、偶数校验/奇数校验 数据8位、2停止位、偶数校验/奇数校验 机器地址1~32 连接形式1:N(最多15台) 其他基于RS-485
2 一般规格保护构造IP40 (底座(BC-R05)上安装侧板(81447515-001)的场合) IP10 (仅底座(BC-R05)) 过电压类别Ⅱ污染度PD2 机壳颜色黑机壳材质变性PPE树脂(UL94-V0 PTI 材料组 Ⅲa) 构造由底座与本体构成 安装方式垂直或水平 但在水平安装的情况下,只能采用7段显示垂直朝上的安装方向. (DIN导轨安装或通过底座螺丝孔直接安装) 适合规格JIS C 9730-2-5:2010(家庭用及类似用途的自动电气控制装置 - 第2-5部:自动电气烧嘴控制器系统的个别要求 事项) JIS C 9730-1:2010(家庭用及类似用途的自动电气控制装置 - 第1部:一般要求事项) 尺寸W95 * H105 * D110mm 重量约600g(包含底座) 接线类型/最大接线长・启动、空气流量开关、锁定联锁、POC(切断阀闭确认) 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 推荐条件:20m以下 最大接线长:100m ・ 接点复位 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:10m ・ AUD100系列(F、G) 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:100m ・ 火焰监测杆(F、G) RG-11U(JAN规格:美国陆海军适合规格书)或与此相当的产品 5C2V、7C2V(JIS规格) 推荐条件:20m以下 最大接线长:30m ・ 上位通信(RS-485)(3线式) 0.2~1.5mm2 带屏蔽的双绞线电缆(推荐) 最大接线长:500m ・ 火焰电压输出用信号线 IV线0.75mm2 以上 最大接线长:10m *1 ( )内是直接点火情况下的名称. *2 报警时进行后吹扫时,在后吹扫完成前不接受复位输入. 另外,在未出现报警的情况下,将不接受复位输入.
3 型号构成 (请注意:BC-R25系列中不附带专用底座、侧板.请另行订货.) ? BC-R25系列 定时副烧嘴方式 例:BC-R25B1G0500 内容基本型号 通信功能 火焰传感器 电源功能代码 时间代码 追加功能 BC-R 烧嘴控制器