编辑: 丑伊 2014-06-30

(三)其它: 无. 103#、104#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施2/12, 设计说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

不符合 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.?

(三)其它: 无. 105#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施2/11, 设计说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

不符合 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

(三)其它: 无. 201#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施2/16, 给排水设计说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

不 符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求. 设计人 钱荆宜、蒋献梅 专业负责人 蒋献梅 审核人 于德福 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-21

5 (给排水节能)专项审查

(三)其它: 无. 301#楼(地下车库)

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施1/5, 给排水设计说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

不 符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

(三)其它: 无. 设计人 钱荆宜、蒋献梅 专业负责人 蒋献梅 审核人 于德福 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-21

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、补充电梯的节电措施.复核走廊的LPD值.(201#)

2、自行车库走道照明应设部分灯具不经延时控制. 设计人 陈海燕 陈雅菲 洪红 专业负责人 李加恩 审核人 李加恩 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-26

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ???1.201#楼突出建筑外墙构件2%的排水坡度,不符合DGJ32/J16-2014第9.1.3条规 定. ???2.201#楼设计电梯门应符合GB50016-2014第6.2.9条规定. ???3.201#楼设计屋面放置35T水箱,应考虑防水层的附加或其他措施.应符合 GB50345-2012第4.11.

24、4.11.25条规定.

(三)设计深度及优化建议: 1.101#-105#楼应有采光系数的计算. 2.101#-105#、201#应有明显的防水构造层(墙体基层应设置防水找平层,设计的专用 砂浆不明确). 3.103#-105#楼一层非机动车库出入口位于上部阳台的正下方,应考虑高空坠物设置安 全防护措施. 4.101#-104#楼5/21(5/20)节点处作为防止室外空调的机位留洞,不合适,室外空调 机位应设置到位. 5.103#-105#楼设计阁楼预留洞口,应考虑安全防护措施. 6.103#-105#楼各楼层相邻户型通过屋面连通,应考虑安全防范措施. 7.201#楼地下室设备间消防水池增加一层卷材防水,构造不明确,防水卷材应布置在 受水压的一面比较合适. 8.地下汽车库《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98已作废,应按照新标准执行;

建施7 中1/06节点中覆土地下室顶板最上层防水卷材,应使用耐根穿刺防水卷材. 设计人 蒋冬梅 盛松才 陈舒驰 许培 李智 专业负责人 张薇东 审核人 王顺祥 注册师 蒋冬梅 执业印章号 3201871-006 违反强制性条文数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题