编辑: 丑伊 | 2014-06-30 |
2、本工程有异形柱应补充45度方向地震作用计算.JGJ149-2006中4.2.4-1条.
3、本工程有大于15度方向构件应补充该方向地震作用计算.GB50011-2010中5.1.1-2 条.
4、部分梯平台处框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)其他问题:
1、构造柱应在图中表达清楚.防施工误判. 103#,104#楼:
(一)违反 强条 之处. 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分框架梁的跨高比不满足GB50011-2010中6.1.6条.
2、本工程框架不宜以单跨和半框架为主,不能有效传递水平力.GB50011-2010中6.1.5条.
(三)其他问题:
1、构造柱应在图中表达清楚.防施工误判. 105#楼?:
(一)违反 强条 之处. 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分框架梁的跨高比不满足GB50011-2010中6.1.6条.
2、顶层框架以单跨和半框架为主.GB50011-2010中6.1.5条. 设计人 丁烨 赵辉 陈放 陆洋 王心园 专业负责人 赵辉 审核人 张林奎 注册师 赵辉 执业印章号 3201871-S006 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
18 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-26
12 (抗震)专业审查意见
3、顶层1轴边框架在F轴处仅一方向形成框架,不能有........