编辑: 丑伊 2014-06-30

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-01-19

8 (结构)专业审查意见 201#楼?:

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、地下室防水砼的施工配合比要求在图中不明确.GB50108-2008中4.1.2条.

2、基础底板超长.GB50010-2010中8.1.1,3条.

3、地下室施工要求在图中应明确.GB50108-2008中4.1.18条和4.1.22条.

(三)其他问题:

1、基础底板配筋中XY向配筋不同应在图中注明坐标.

2、基础底板超长较多且为软土地基,建议底板钢筋适当加强.

3、屋面折梁,折板应在图中按图集要求注明. 103#,104#楼:

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、基础底板超长.GB50010-2010中8.1.1,3条.

2、部分楼层端部板配筋不满足DGJ32/J16-2014中7.1.1-4条.(3―5层)

(三)其他问题:

1、部分计算程序过期.

2、屋面折梁,折板应在图中按图集要求注明. 105#楼:

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、基础底板超长.GB50010-2010中8.1.1,3条.

2、部分楼层端部板配筋不满足DGJ32/J16-2014中7.1.1-4条. 设计人 丁烨 赵辉 陈放 陆洋 王心园 专业负责人 赵辉 审核人 张林奎 注册师 赵辉 执业印章号 3201871-S006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

19 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-26

9 (结构)专业审查意见

(三)其他问题:

1、屋面折梁,折板应在图中按图集要求注明.

2、图中楼板钢筋表达混乱,须仔细核对. 地下车库:

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、地下室防水砼的施工配合比要求在图中不明确.GB50108-2008中4.1.2条.

2、基础底板超长.GB50010-2010中8.1.1,3条.

3、地下室防水砼施工要求在图中应明确.GB50108-2008中4.1.18条和4.1.22条.

4、本地下室置于软土上,上部荷载不均(有6层和净地下室),基础设计等级应乙 级.GB50007-2011中3.0.1条.

(三)其他问题:

1、车库顶板设计中应考虑消防荷载,景观荷载的控制应在图中明确.

2、基础底板超长较多且为软土地基,建议底板钢筋适当加强,特别在与主楼连接跨.

3、抗浮水位应按地勘要求在图中明确并验算局部抗浮. 101#、102#楼:

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、基础底板超长.GB50010-2010中8.1.1,3条.

2、部分楼层端部板配筋不满足DGJ32/J16-2014中7.1.1-4条.

3、地下室防水砼的施工配合比要求在图中不明确.GB50108-2008中4.1.2条. 设计人 丁烨 赵辉 陈放 陆洋 王心园 专业负责人 赵辉 审核人 张林奎 注册师 赵辉 执业印章号 3201871-S006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

19 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-26

10 (结构)专业审查意见

(三)其他问题:

1、屋面折梁,折板应在图中按图集要求注明.

2、图中楼板钢筋表达混乱,须仔细核对. 设计人 丁烨 赵辉 陈放 陆洋 王心园 专业负责人 赵辉 审核人 张林奎 注册师 赵辉 执业印章号 3201871-S006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

19 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-26

11 (抗震)专业审查意见 201#楼?:

(一)违反 强条 之处. 无

(二)违反 强标 之处:

1、部分框架梁的跨高比不满足GB50011-2010中6.1.6条.