编辑: hyszqmzc 2014-07-22

一、基本情况

(一) 事故单位: 四川通发电信股份有限公司 (以下简称 通 发公司 )

(二)所属行业:建设施工(通信线路架设)

(三)事故地点:杨家镇朵朵树村

(四)事故时间:2016年12月4日上午10时20分许

(五)事故类别:一般伤害

(六)事故性质:生产安全责任事故

(七)事故等级:一般

(八)伤亡情况: 姓名性别 身份证号 住址 年龄 伤害程度 贾成军 男510702196

207293831 四川省游仙区朝 真乡金竹村1组5号54岁 死亡

(九)直接经济损失:100万元

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

(一)事故发生经过及事故现场情况

2016 年12 月4日上午 10:20 分左右,作业人员贾成军在 通发公司承建的涪城南片区道路基础建设提升工程弱电通信共 有通道建设工程项目 (吴家至玉皇段, 以下简称 弱电建设工程 ) 杨家镇朵朵树村作业点已立好的一电杆 (8 米*15 厘米锥形电杆) 顶端,对电杆之间的钢绞线进行预紧过程中,贾成军作业的电杆 从埋入地下的地面截面位置处折断, 电杆上的贾成军随电杆倒下 并被电杆砸中头部,事故发生后,现场作业班组长杨川及时召集 在场作业人员将贾成军从折断的电杆下救出, 并拨打了

120 急救 电话,后经

120 现场抢救无效死亡.

事发现场位于杨家镇朵朵树村, 作业人员贾成军在作业点的 一根已立好但未按要求安装好拉线的电杆 (按设计此电杆应安装 拉线,拉线基础已埋好、拉线杆已安装到位,未按要求安装好拉 线)顶端,对已立好的

6 根电杆(实施钢绞线预紧的电杆共

6 根: 玉皇向事发电杆方向预紧,靠玉皇方向是端头,杨家朵朵树村事 发点的电杆是此次预紧的终端,当事人在 终端 电杆顶端)之 间钢绞线进行预紧,当事人在 终端 电杆顶端、背向玉皇、面 向吴家、按要求系有安全带、头上戴有安全帽,紧线器一头固定 在抱箍上、另一头夹住钢绞线上,实施钢绞线预紧过程中,贾成 军作业的电杆从埋入地下的地面截面位置(埋电杆处土质为硬 土、埋入地下深度为 1.2 米)处折断,电杆上的贾成军随电杆倒 下并被电杆砸中头部(致安全帽破裂并伤及头部) ,致其死亡.

(二)事故应急救援及善后处理情况 事故发生后, 现场作业班组长杨川及时召集在场作业人员把 电杆从伤者身上移开,并立即拨打了120急救电话,同时将情况 向弱电建设工程项目部负责人雷大林进行了报告,十几分钟后, 涪城区杨家镇120赶到现场,经120急救人员现场抢救后,当场宣 布贾成军死亡.雷大林得知情况后,及时将事故发生情况向涪城 安监、工信等相关部门和通发公司、中国联通绵阳市分公司进行 了报告,安监、工信部门和雷大林都及时赶赴到了事故现场,安 监部门要求该工程项目立即停工,并对事发现场进行了勘查,初 步了解事发基本情况,对事故善后处理、工地安全隐患排查及整 治和后期事故调查相关工作做了安排.

12 月20 日,经市政府同意,市安全监管局成立了 涪城南 片区道路基础设施建设提升工程弱电通信共有通道建设项目 12.4 一般伤害事故调查组 (绵安监〔2016〕116 号) ,调查 组依据《四川省生产经营单位安全生产责任规定》 、 《四川省生产 安全事故报告和调查处理规定》 、 《生产安全事故报告和调查处理 条例》 、 《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,本着以事实 为依据,以法律为准绳,按照事故调查 四不放过 原则,对事 故原因、性质进行了全面的调查分析,认定了事故责任单位和责 任人员.目前,事故善后处理工作已完毕,通发公司按行业施工 安全技术规范强化了现场施工组织与管理.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题