编辑: xiong447385 | 2014-12-10 |
1 范围…1
2 规范性引用文件…1
3 术语和定义…1
4 电气防火检测技术总体要求…2
5 变配电装置和控制电气装置…2 5.
1 变配电所
2 5.2 低压配电与控制电器
5 5.3 供电电源质量
8 6 配电线路…9 6.1 直观检查
9 6.2 仪器检测…13
7 照明灯具与插座
14 7.1 直观检查…14 7.2 仪器检测…16
8 动力及电加热设备
16 8.1 直观检查…16 8.2 仪器检测…17
9 自备电源装置及交流充电桩
17 9.1 直观检查…17 9.2 仪器检测…18
10 接地和等电位联结
19 10.1 直观检查
19 10.2 仪器检测
21 11 电气防火检测方法
21 11.1 红外测温法
21 11.1.1 红外热成像仪测温法
21 11.1.2 红外测温仪测温法
21 11.2 超声波探测法
22 11.3 正弦电流和电压测量法
22 11.4 非正弦畸变电流真有效值测量法
22 11.5 漏电电流测量法
22 11.6 导线绝缘电阻测量法
22 11.7 接地电阻测量法
22 11.8 建筑电气火灾隐患判断方法
22 11.8.1 表面温度判断法
22 T/SHXFXH 001-2019 II 11.8.2 比较判断法
23 11.9 建筑电气火灾隐患危险性确定
23 11.10 建筑电气火灾危险系数评定…24 11.11 被测部分火灾危险类别的评定…24 11.12 检测仪器的基本配置和性能指标…25
12 检测报告内容
25 附录 A 单项标准条款危险等级划分
26 表A.1 单项标准条款危险等级划分
26 附录 B 检测周期
27 附录 C 检测仪器基本配置
28 表C.1 检测仪器基本配置
28 表1变配电所内电气设备直观检查表
3 表2交流高压电触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升
4 表3干式电力变压器最高允许温度值
4 表4电压互感器的允许温度
5 表5信号、报警装置等电器设备防爆结构的选型
6 表6低压开关和控制器类防爆结构的选型
6 表7电气设备防护结构的选型(火灾危险环境)7 表8低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值
8 表9交流低压母线各部位的允许温升值
8 表10 公用电网谐波电压限值
9 表11 公用电网谐波电流允许值
9 表12 导线芯线长期工作最高允许温度…13 表13 电力电缆最高允许温度和表面允许温升值…14 表14 灯具类防爆结构的选型…14 表15 电动机最高允许温度与温升(环境温度为 35℃17 表16 端子应连接的导线的横截面积…18 表17 相线截面与 PE 线或 PEN 线最小截面对应关系…20 表18 标准测试条款中隐患的危险等级划分…24 表A.1 单项标准条款危险等级划分
26 表C.1 检测仪器基本配置
28 T/SHXFXH 001-2019 III 前言本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本标准由上海市消防协会提出. 本标准由上海市消防协会归口. 本标准参加起草单位:上海市消防协会、华东建筑设计研究总院、上海合评消防检测中心、国网上 海市电力公司松江供电公司、东华大学信息科学与技术学院、上海市质量监督检测技术研究院、上海申 丰地质新技术应用研究所有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、上海消防科技服务中心、 上海特领安全科技有限公司、上海宝川检测技术有限公司、上海金艺检测技术有限公司、上海盛善电气 有限公司、上海基申智能科技有限公司. 本标准主要起草人:李申、吴爱军、钱存坚、林建华、周轩昂、于小芳、刘梁柯、辛皓天、官洪运、 徐淮平、施建雷、倪韬、朱耀辉. 本标准主要核稿人:谢照荣、王晔、郑红. T/SHXFXH 001―2018