编辑: xiong447385 2014-12-10

控制室环境温度不能满足要求的,应装设空调.设于地下的独立变配电所,应设兼作事故排烟的 通风系统.附设变配电所的通风系统,若共用建筑物的公共通风系统,则应在进、出口采取挡火措施, 并另设向建筑物排烟的事故排烟系统. 5.1.5 变配电所内的电气设备应符合国家现行的技术标准,并满足下列要求: a) 电气设备的额定电压、电流、频率与所在回路的标称值相适应;

b) 电气设备的额定电流不应小于所在回路的实际负载电流;

c) 电气设备的各种仪器仪表及信号装置的指示应正常;

d) 电气设备应适应所在场所的环境条件. 5.1.6 变配电所内电气设备检测(查)项目应按照表

1 中的要求执行. T/SHXFXH 001―2018

3 表1变配电所内电气设备直观检查表 检测方法检测项目 少油断路器真空断路器隔离开关负荷开关高压熔断器互感器电力电容器所用变压器直观检查项目电压、电流表、信号装置指示正常 √ √ √ √ 设备(含母线)的各部位接点应无异常 充油设备的油色、油位正常无渗漏油 √ √ √ 设备的绝缘子、套管应无异常 触头间接触应良好,连接部位应连接牢固可靠 √ √ √ 动静触头的消弧角应正常 √ 负荷开关的灭弧装置应正常 √ 电容器油箱壁、外壳应完好 √ 电容器组运行时应无火花 √ 放电回路,引线接点应良好 √ 电容器组的断路器、熔断器应正常 √ 熔断器的熔体管应完好 √ 设备运行时无异常气味和声响 铭牌检查 电流互感器二次回路不应开路 √ 注:符号 √ 表示需检测项目;

无标记为不检测项目. 5.1.7 仪器检测 5.1.7.1 变压器 a) 测试环境温度,油浸式变压器室温不宜超过 45℃;

b) 测量变压器顶层油温,一般不宜超过 85℃;

c) 测试各部位电气连接点(含端子)、引线接点、电缆终端头的温度.高压部分不应超过表

2 中规定数值;

低压部分不应超过 低压配电与控制电器 章节中表

8、表9中的规定数值;

T/SHXFXH 001―2018

4 表2交流高压电触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升 部位最高允许温度(℃) 环境温度 40℃时的 温升极限(K) 触头 裸铜、裸铜合金

75 35 镀锡

90 50 镀银或镀镍

105 65 外部导体连接的端子和 导体连接的结合部分 裸铜、裸铜合金

90 50 裸铝、裸铝合金

90 50 镀(搪)锡或镀银

105 65 d) 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电及其他异常声音;

e) 干式变压器的最高允许温度不应超过表

3 中规定的数值, 绕组热点温度额定值为正常寿命温度, 绕组热点温度最高允许值为安全温度. 表3干式电力变压器最高允许温度值 绝缘耐温等级(℃) 105(A) 120(E) 130(B) 155(F) 180(H) 220(C) 额定电流下绕组平均温升限值(K)

60 75

80 100

125 150 参考温度(℃)

80 95

100 120

145 170 绕组热点温度(℃) 额定值

95 110

120 145

175 210 最高允许值

140 155

165 190

220 250 f) 测量变压器低压侧各相电流和中性线电流. 如果中性线电流等于或大于相线电流, 应测量相线 谐波电流和中性线谐波电流,最高测量到

9 次谐波;

g) 测量变压器初、次级电压;

h) 在TN、TT 系统中,当三相变压器为 Y,yn0 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题