编辑: xiong447385 2014-12-10

1 建筑电气防火检测技术规程

1 范围 本规程适用于交流电压 10kV 及以下、直流额定电压 1500V 及以下电气系统的检验检测评估和日常 管理活动. 本规程不适用于生产和储存火药、炸药、火工品和其他有爆炸危险场所,以及井下、航空、水上设 施的电气防火检测活动.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的应用文件, 仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52 部分:电气设备的选择和安装 布线系统 GB/T 16895.3-2017 低压电气装置 第5-54 部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体 GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范 GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 7000.1-2015 灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 50054-2011 低压配电设计规范 GB 50016-2018 建筑设计防火规范 GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范 GB/T

4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡 GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量的设备. 3.2 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合. 3.3 电气故障 electric failure 电气设备或电气线路发生短路、过载、局部过热、火花放电、过电压、欠电压等故障的统称. T/SHXFXH 001―2018

2 3.4 电气火灾 electric fire 因电气原因引发的火灾.

4 电气防火检测技术总体要求 4.1 电气装置和设备必须符合国家技术标准的要求,应具有合格证和检验(测)证书. 4.2 电气防火检测应在电气系统负荷不少于 30%运行 1h 以上,处于热稳定后进行. 4.3 检测仪器应满足量值溯源的要求. 4.4 现场检测应遵守电气高、低压安全作业相关规定. 4.5 检测时,委托单位应提供下列资料供现场检测参考使用: a) 配电系统图;

保护、控制、测量二次图;

b) 真实、完整的运行状况记录和维修记录;

c) 历年的用电数据;

d) 确保业主委托建筑合法. 4.6 进行电气防火检测工作时,委托方应配合做好以下工作: a) 做好有关线路的倒闸操作;

b) 做好现场安全提示;

c) 做好现场安全监护工作;

d) 配合相关设备拆装、启合等操作;

e) 做好其他现场检测必要的配合. 4.7 用电设备、线缆应无裂纹、破损、烧蚀等现象,安装区域周围应无易燃杂物,无渗水、漏水现象. 4.8 每个接线端子的每一侧宜接一根导线,最多不得超过

2 根导线. 4.9 电气装置不应直接安装在可燃材料上. 4.10 电气防火检测除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关强制性规范和标准的规定.

5 变配电装置和控制电气装置 5.1 变配电所 5.1.1 变配电所不应设在污秽、腐蚀性、爆炸火灾危险、有积水及剧烈振动的场所. 5.1.2 变配电所应做好孔洞的防水防火封堵,各功能单元室应安装相应防火等级的防火门. 5.1.3 附设于一类建筑物内的变配电所,应设置火灾自动报警装置.火灾自动报警装置应符合现行国 家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的规定.附设于一类建筑物的油浸式变压器应设置固定 灭火装置. 灭火系统的设置应符合现行国家标准 《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB50229 的规定, 灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的规定. 5.1.4 设于地面上的变配电所宜采用自然通风.电气装置环境温度不能满足要求的,应装设机械排风 装置;