置换通风空调系统的设计计算 与送风特性分析 Ξ 梁高林 刘振全 刘明海 (兰州理工大学) 摘要对兰州市某高级综合办公大楼部分房间的置换通风进行设计计算 ,对室内送风速度以及送风口 温度进行实测 ,并与上送风方式进行分析对比 ,得到置换通风的送风特性以及温度分布规律 ,揭示置换通 风在提高人体的热舒适性、 改善室内空气品质、 节能等方面的优点.

关键词 置换通风 室内品质 热舒适性 节能 Design calculation of air2conditioning system of displacement ventilation and performance analysis of air distribution Liang Gaolin Liu Zhenquan Liu Minghai (Lanzhou University of Technology) ABSTRACT Calculates displacement ventilation in design for part of houses of high2grade multi office2building in Lan zhou ,measures velocity and temperature of ventilation of outlet ana2 lyzes and compares between upper air distribution and under air distribution , obtaines perfor2 mance of air and temperature distribution in displacement ventilation system. The result shows this ventilation has a plenty of advantages in improving thermal comfort , indoor air quality and energy savings. KEY WORDS displacement ventilation ;

indoor air quality ;

thermal comfort ;

energy saving 自上世纪

70 年代 ,瑞典巴科公司开发出置换通 风系统以来 ,该系统在北欧国家已占据了

50 %的通 风市场 ,如新建的办公楼中就约有

50 %~70 %采用 的是置换通风系统[1] .近年来置换通风技术在我国 也正逐渐受到设计人员和业主的高度关注. 由于置换通风的送风口处于工作区 ,送风温度 必须控制在人体舒适范围内 ,送风温差的合理确定 是置换通风空调系统设计的难点之一.如果送风 温差设计偏小 ,则会造成送风量偏大 ,送风散流装 置的尺寸大小和数量增多 ,设备投资加大 ;

如果送 风温差过大 ,送风温度必然较低 ,人体头部与脚面 之间温差偏大 ,使人产生冷感 ,降低人体热舒适. 因此 ,合理的设计送风量和送风温度是关系到置换 通风保证室内空气品质和人体热舒适性的一个重 要因素. 笔者将就兰州某高级综合办公大楼部分房间的 置换通风空调系统的设计计算及送风特性进行分析.

1 置换通风的设计计算 取其中一个房间为例进行说明.房间尺寸为

4 m *

8 m *

3 m( L *W *H) ,围护结构冷负荷 Qe 为1.

5 kW ,照明冷负荷 Ql 为0.

2 kW ,人员及设备 冷负荷 Qo 为2kW ,单位面积的冷负荷指标为 115.

6 W/ m2 , 室内散湿量为 0.

25 g/ s , 则ε=14

800 ,工作区设计温度为

24 ℃. 1.

1 置换通风房间内的温度梯度 置换通风的送风速度约为 0.

25 m/ s ,该大楼 第7卷第3期2007年6月制冷与空调REFRIGERATION AND AIR - CONDITIONIN G

33235 Ξ

2005 年度 高等学校博士学科点专项科研基金 (2005731002) . 收稿日期 :2006204220 通讯作者 :梁高林 ,Email :longerin @sohu. com 办公室置换通风系统原理如图

1 所示.室内采用 置换通风时的温度梯度由三部分组成 : ①出风后 地表层的温升Δt0.

1 = t0.

1 - ts ;

②工作温度梯度 Δtn = t1.

1 - t0.

1 ;

③室内上部温升Δtp = tp - t1.

1 . 室内送排风温度差Δt = tp - ts ,该值表示送风吸收 室内全部的热量.工作区温差Δts = kΔt + c Δt , 该值由地面区温升 kΔt 和停留区温升 c Δt 两部分 组成( k , c 为系数) .上部区温升Δtp 表示房间顶 部热量被顶部气流所吸收. 图1置换通风系统原理示意图 1. 新风口(配过滤网 ,新风调节阀) ;