2. 吊顶式空调机组 ;
3. 装饰夹层 ;
4. 排风机 ;
5. 排风格栅 ;
6. 热羽流 ;
7. 送风散流器 ;
8. 电动风量调节阀 ;
9. 风管 ;
10. 吊顶 参数说明 : ts 为送风口温度 ;
t0. 1为离地面0.
1 m 高度处的温度 ;
t1. 1为离地面 1.
1 m 处的温度 ;
tp 为 排风口处的温度 ;
tn 为房间工作区的温度. 1.
2 送风量的确定 1. 2.
1 从人体热舒适性出发 由于垂直温度分布是非线性的 ,且与通风量、 热负荷类型、 壁面温度、 辐射热空间尺寸、 风口形式 等均有关系.从舒适性角度出发考虑这个问题 ,最 关心的是人头部和脚部之间的温度.Xiaoxiong Yuan[2 ] 根据大量实验数据和理论分析 ,得到工作 温度梯度的经验公式 : Δtn = A Q0 + B Ql + CQe ρ CpL T = t1.
1 - t0.
1 (1) 式中 : Q0 为室内人员及电器设备负荷 (W) ;
Ql 为 室内照明负荷 ;
Qe 为结构及太阳辐射热负荷 (W) ;
A = 0.
295 , B = 0.
132 , C = 0. 185. 由瑞典 Mundt[3 ] 理论推导出无量纲温度系数 k 的计算公式 : k = t0.
1 - ts tp - ts =
1 L T ρ Cp A
1 α r +
1 α c +
1 (2) 式中 : L T 为通风量 (m3 / h) ;
ρ为空气密度 (kg/ m3 ) ;
Cp 为空气定压比热容 (kJ/ (kg・ ℃ ) ) ;
A 为地板面积 (m2 ) ;
α r 为房间辐射换热系数 ,α r =
5 W/ (m2 ・ ℃ ) ;
α c 为房间对流换热系数 ,α c =
4 W/ (m2 ・ ℃ ) . 1. 2.
2 从控制污染源浓度及室内空气品质的角度 考虑 图2房间温度梯度 置换通风的换气效率要高于混合通风 ,在保证 相同的室内空气品质的前提下 ,所需新风量要少于 混合通风所需量.若仍采用混合通风方式确定新风 量的经验数值来设计 ,必将导致新风量大 ,并浪费冷 量.其所需新风量的计算可采用下列经验公式 : L I = L m/η (3) η = 2.
83 (1 - e- n/
3 ( Q0 + 0.
45 Ql + 0.
63 Qe) Q (4) Q = Q0 + Ql + Qe (5) 式中 : n 为换气次数 , Q 为总负荷 , L m 是混合通风 方式下通风效率为
1 时的新风量 , 按ASHRAE 1989[4 ] 规定 ,应由每人最小新风量指标 Rp (升/ 人) 和每 m2 地板所需最小新风量指标 Rb (L/ m2 ) 之和 确定 : L m = Rp ・PD ・D + Rb ・A (6) 式中 : PD 为人数 ;
D 为差异系数 ;
A 为地板面积 , 具体取值详见表 1[5 ] . 1. 2.
3 送风量的确定 送风量的大小 L 取LI与LT的较大值.在特 殊情况下 , L I = L T ,则空气处理系统采用
100 %的 新风 ,即空气处理系统为直流式 :一般情况下 , L I <
L T ,则新风率 R = L I/ L T . 1.
3 送风温度的计算 送风量一旦确定后 ,就可以根据负荷大小确定 送风温度 ts 和排风温度 tp . Q = ρ Cp ( tp - ts) (7) ts = t0.
1 - kQ ρ CpL (8) tp = ts + Q ρ CpL (9) 当室内参数送风量 L ,送风温度 Ts ,排风温度 Td 以及新风量 L I 确定后 ,就可以确定制冷系统 总的冷负荷. ・
4 3 ・ 制冷与空调第7卷表1ASHRAE 6221989R 新风量要求 使用类型 通风要求 使用指标 Rp Rb 人员密度 差异因数 通风效率 办公空间 3.
00 0.
35 0.
07 1.
00 0.
80 零售商店 3.
50 0.
85 0.
15 0.
75 1.
00 普通教室 3.
00 0.
55 0.
35 1.
00 0.
90 会议室 2.
50 0.
35 0.
50 1.
00 1.
00 根据公式 (1) 计算 , 取Δtn = 2.
5 ℃, L T =
1 001.
7 m3 / h ;
根据公式(6) ,且PD 取4人,Lm=83. 5m3 / h ;
根据公式 (4) ,η= 2.
05 ,所需新风量为 : L I = 40.
7 m3 / h ;
L I <