L T , L = L T = 0.
278 m3 / s , tn =
24 ℃;
t0.
1 =
24 - 2.
5 = 21.
5 ℃;
根据公式(1) , k = 0.
175 ,由此得到: ts = 19.
5 ℃, tp = 30.
5 ℃;
Δt = tp - ts = 30.
5 ℃- 19.
5 ℃=
11 ℃. 若采用混合通风设计 ,当机器露点温度 tL 为13 ℃,送风温差为
13 ℃,新风量为 L m 时 ,室内设 计温度可取平均温度 tave =
26 ℃,则送风量新风比 为:L1=0.
236 m3 / s = 849.
6 m3 / h , R1 = 9.
8 % ,最 后根据置换通风及混合通风的送风温度和新风比 便可以确定系统的能耗. 可以分别计算置换通风和混合通风的耗冷量 Qd 和Qm .对于置换通风 ,首选确定二次回风量 L
2 以及一次回风混合点 c 的焓值 ic : L
2 = 378.
4 m3 / h , ic = 61.
1 kJ/ kg , Qd = ( L - L 2) *( ic - iL) = 4.
35 kW 对于混合通风 ,首选需要确定一次回风后的混 合点焓值 ic : ic = 57.
1 kJ/ kg , Qm = L *( ic - iL) = 4.
97 kW 从上述计算结果可以看出 ,采用置换通风设 计 ,将会造成送风量加大 ,风机能耗加大 ,送风散流 器的大小和数量增多.但由于新风量低于混合通 风的设计值 ,且置换通风送风温度 (19.
5 ℃ ) 明显 高于混合式通风(13 ℃ ) ,可有效利用二次回风 ,从 而使整个系统能耗相对于混合式通风 ,节能
12 % ~18 %[6 ] .
2 室内气流速度及温度分布对比 该大楼房间采用的风口为 φ200 mm ,风量为
100 m3 / h ,内设可产生旋流的导向叶片 ,并具有使 出口气流倾向的导叶的散流装置 ,如图
3 所示.在 确定单个风口风量时 ,兰州朝阳建设公司和我校暖 通实验室共同对带风机的风口单体风量为
100 m3 / h ,φ200 mm 的上送风与该型号的下送风方式 进行了实验测量和比较 ,其速度分布与温度分布如 图4和图
5 所示(室内设定温度为
24 ℃,送风温度 为19.
5 ℃ ) .从图中可知 ,上送风时工作区有些地 方风速超过 0.
5 m/ s(超过了建筑法规的规定) ,同 时温度分布均匀性较差.对于下送风方式 ,在1.
1 m 以下的工作区 ,其浓度远低于上部的浓度.经计 算和对比分析可以看出 ,在置换通风条件下 ,房间 下部区域空气凉爽而清洁.只要保证分层高度 ,在 人员工作区以上 ,就可以确保工作区优良的空气品 质. 图3出风口散流器 图4风速分布比较 图5温度分布比较 (下转第