编辑: f19970615123fa | 2015-01-14 |
05 或整改不力,要重新提出整改要求,限期完成. 安全检查结果应以适当的形式进行通报,并存档. 6. 安全宣传 院系应在本单位主页上开展实验室安全 的宣传和报道. 院系应设有安全教育宣传窗(图1-4) . 实验室应在各易见的合适位置张贴各种 安全警示标识,如高温、高压、高速运动、 电磁、辐射、生物危害等. 7. 事故处理 实验室发生安全事故后,若事态尚能控制,现场人员应积极进行抢救, 阻止事态蔓延,控制事态发展;
同时,应根据事件发展态势,酌情寻 求专业救护人员支援,并立即将有关情况逐级上报其房间安全责任人、 单位负责人、学校职能部门负责人等.若事态无法控制,现场人员应 及时快速撤离,并通知相邻有关人员撤离. 事故现场是分析事故原因的重要依据,除特殊情况外,应严格保护现 场,任何人不得擅自清理现场;
如果有现场实验记录和现场录像,也 要保存好,不得涂改、毁坏. 事故过后,院系应立即成立由院系安全责任人、安全管理人、安全助 理、安全员等组成的事故调查小组,对事故进行调查.调查小组组长 由学院安全责任人或安全管理人担任.小组有权向事故有关个人、实 验室部门了解与事故有关的情况,并要求其提供有关资料,有关个人 图? 1-4
06 和实验室部门不得隐瞒、阻挠、拒绝和抗拒. 调查结束后,事故调查小组要写出书面报告,内容至少包括: 事故发生的单位、时间、地点、人员. 事故发生过程、应急处置、善后处理情况. 事故的人员伤亡、直接经济损失. 事故发生的原因、防范和整改措施. 事故责任的认定. 书面报告经调查小组成员签字后上报院(系)务会和实验室与设备处. 院(系)务会应对调查报告进行审查、做出结论,并对事故进行责任 追究.责任追究要依据事故的主次原因、事故的严重程度、人员职责 的履行程度对责任人员进行相应的经济、政纪和党纪处分.处分按国 家、北京市、清华大学、院系的有关规定进行. 教职工、学生、外协人员对所受处分不服的,可按《清华大学教职工 行政纪律处分规定》 《清华大学学生违纪处分管理规定》等相关规定 及国家相关法律提起申诉. 学校安全管理部门应当建立实验室安全事故信息档案,做好事故信息 的核实、整理、汇总、统计、分析和善后利用等工作,方便院系甚至 全校人员利用和从中汲取教训.
07 1. 电气危害 电气火灾:会造成人身伤亡和财产的重大损失. 电击(即触电) :会造成人身伤害,甚至死亡. 2. 安全用电规定 1)配送电系统 实验室建设时要全面地规划用电负荷需求,正确地设计方案,容量留 有余地. 不使用过期的配电盘或配电柜. 不使用木质配电盘. 提倡使用带漏电开关的配电盘. 2)供电线路 不使用老化电线. 不乱拉、乱接电线. 供电线路容量与电气设备功率相匹配,不超载运行. 新置大功率用电设备(10kW 以上) ,必须提前申报相关单位批准,以 保障供电系统的安全. 供电线路的安装要符合国家的安全标准,禁止私自改接电气线路、乱第2章? 电气安全
08 图? 2-2 拉临时用电线路. 电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,地板上的导线应有盖板或护套 (图2-1) . 非电气施工专业人员切勿擅自拆、改 电气线路. 定期检测所有供电线路的绝缘状况, 发现绝缘有缺陷时应将设备断电, 对线路绝缘进行修理或更新供电 线路. 3)接线板、插座 必须使用新标准的接线板(图2-2) . 禁止将多个接线板串联使用,以免 因接线板过载而引起事故. 禁止让多个大功率设备共同使用一 个接线板. 提倡使用有短路、过载保护器的接 线板. 接临时电源要用合格的电源插头、插座,损坏的不能使用. 电源插座不宜安装在水槽边,若确有需要,应增设防护挡板或防护罩. 4)用电设备 使用的电气设备要符合安全标准. 新购置的电气设备使用前必须进行全面安全检查,确认没问题并将设 备的金属外壳接地线后(不能接地线的设备除外)再使用. 使用电气设备之前应详细阅读使用说明书,严格按照操作规程使用. 图? 2-1