编辑: 梦里红妆 | 2015-02-20 |
1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑. 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建 械娜嗣穹揽盏叵率摇 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主 管部门组织专题研究、论证. 1.0.6 高层建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定. Page
5 2 术语2.0.1 裙房 skirt building 与高层建筑相连的建筑高度不超过24m 的附属建筑. 2.0.2 建筑高度 building altitude 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼 梯出口小间等不计入建筑高度. 2.0.3 耐火极限 duration of fire resistance 建筑构件按时间― 温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失 去隔火作用时止的这段时间,用小时表示. 2.0.4 不燃烧体 nonC combustible component 用不燃烧材料做成的建筑构件. 2.0.5 难燃烧体 hardC combustible component 用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件. 2.0.6 燃烧体 combustible component 用燃烧材料做成的建筑构件. 2.0.7 综合楼 multipleC use building 由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑. 2.0.8 商住楼 businessC living building 底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑. 2.0.9 网局级电力调度楼 largeC scale power dispatcher'
s building 可调度若干个省(区)电力业务的工作楼. 2.0.10 高级旅馆 highC grade hotel 具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆. 2.0.11 高级住宅 highC grade residence 建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅. 2.0.12 重要的办公楼、科研楼、档案楼 important office building、laboratory、archive 性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响 大的办公楼、科研楼、档案楼. 2.0.13 半地下室 semiC basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者. 2.0.14 地下室 basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者. Page
6 2.0.15 安全出口 safety exit 保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口. 2.0.16 挡烟垂壁 hang wall 用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500 m m 的固定或活动的挡烟设施.活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用 ,自动下垂的挡烟垂壁. P a g e
7 3 建筑分类和耐火等级 3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等进行分类.并宜符合表 3.0.1的规定. 建筑分类?表3.0.1 名称 一类 二类 居住建 筑 高级住宅 十九层及十九层以上的普通住宅 十层至十八层的普通住宅 公共建 筑1.医院 2.高级旅馆 3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2 的商业楼、 展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼 4.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2 的商住楼 5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼 6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼 7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼 8.藏书超过100万册的图书馆、书库 9.重要的办公楼、科研楼、档案楼 10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档 案楼等 1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、 综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住 ァ⑼际楣荨⑹榭2.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度 楼、广播电视楼、电力调度楼 3.建筑高度不超过50m的教学楼和普 ǖ穆霉荨 旃ァ⒖蒲新ァ⒌蛋嘎サ 3.0.2 高层建筑的耐火等级应分为