编辑: 梦里红妆 | 2015-02-20 |
变压器、多油开关室、高压电容 器室、应设置防止油品流散的设施. 4.1.2.4 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统. 4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: 4.1.3.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开. 4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火 接敕⒌缁 涓艨 坏北匦朐诜阑鹎缴峡 攀保 ι柚媚茏孕泄乇盏募准斗阑鹈拧 4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统. 4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1 .50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口. 4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或
二、三层;
当必 须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定: 4.1.5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2 . 4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个. 4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统. 4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物. Page
10 4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅 、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所 (以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或
二、三层;
宜靠外墙设置,不应布置 在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0. 5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;
并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的 楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门. 当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定: 4.1.5.A.1 不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的 高差不应大于10m;
4.1.5.A.2 一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
4.1.5.A.3 一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;
4.1.5.A.4 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统. 4.........