编辑: 252276522 | 2015-03-18 |
6 系统使用和维护.56 6.1 使用前准备.56 6.2 使用和维护.57
1 总则1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安 全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收. 不适用于火药、 炸药、 弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收. 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收. 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规 定.
2 基本规定 2.1 质量管理 2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按附录A划分. 2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担. 2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案. 施工现场应具有必要的施工技术标准、 健 全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录. 2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:
1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;
2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;
3 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求. 2.1.5 火灾自动报警系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工.不得随意更 改.确需更改设计时,应由原设计单位负责更改. 2.1.6 火灾自动报警系统的施工过程质量控制应符合下列规定:
1 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工 序.
2 相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序.
3 系统安装完成后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试.
4 系统调试完成后,施工单位应向建设单位提交质量控制资料和各类施工过程质量检查记录.
5 施工过程质量检查应由监理工程师组织施工单位人员完成.
6 施工过程质量检查记录应按附录 C 的要求填写. 2.1.7 火灾自动报警系统质量控制资料应按附录 D 的要求填写. 2.1.8 火灾自动报警系统施工前,应对设备、材料及配件进行现场检查,检查不合格者不得使用. 2.1.9 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位 项目负责人等进行,并按本规范附录 E 的要求填写火灾自动报警系统工程验收记录. 2.2 设备、材料进场检验 2.2.1 设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机 构的检验报告等文件.火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证 (认可)标识. 检查数量:全数检查. 检验方法:查验相关材料. 2.2.2 火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品.产品名称、型号、规格应与 检验报告一致. 检查数量:全数检查. 检验方法:核对认证(认可)证书、检验报告与产品. 2.2.3 火灾自动报警系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致. 检查数量:全数检查. 检验方法:核对检验报告与产品. 2.2.4 火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 2.2.5 火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:核对相关资料.