编辑: 252276522 2015-03-18

落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.3.2 控制器应安装牢固,不应倾斜;

安装在轻质墙上时,应采取加固措施. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.3.3 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;

2 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;

3 端子板的每个接线端,接线不得超过

2 根;

4 电缆芯和导线,应留有不小于 200mm 的余量;

5 导线应绑扎成束;

6 导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.3.4 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头.控制 器与其外接备用电源之间应直接连接. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.3.5 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.4 火灾探测器安装 3.4.1 点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1 探测器至墙壁、梁边的水平距........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题